三相电机功率计算公式

三相:P=1.732×UI×cosφ U是线电压,某相电流。

当电机电压是380伏时,可以用以下的公式计算:
电机功率=根号3*0。38*电流*0。8
将1千瓦代入上式,可以得到电流等于1。9安。

关于三相电机功率计算的一点心得:

       三相交流电机实际消耗的功率,该如何计算呢?

      我在前几天做了一个项目,用了一些变频器控制电机,于是做了一些检测:

      电机的额定功率是750W,采用星形接法,接在三相380伏的电源上,用变频器监测电流是1.1A;我又用钳形电流表进行测量,测得每相电流为1.1A,这就说明变频器和钳形电流表测得的电流是一致的。

因为电机是星形接法,线电压是相电压的1.732倍,线电流等于相电流,电机实际消耗的功率:380×1.1×1.732 = 724 W,这样电机实际消耗的功率就接近于电机的额定功率。

如果电机是三角形接法,线电压等于相电压,线电流是相电流的1.732倍,电机实际消耗功率的计算是一样的。

这就说明:三相交流电机实际消耗的功率就等于 线电压 × 线电流。