星形连接时,三相电路负载不一样,电流能算吗,会有什么影响
假设一个1欧,一个2欧,一个3欧,会烧吗

发表于 2016-1-18 12:05:13 | 显示全部楼层
三相负载做星形连接且负载大小不对称,则每相中的线电流还是等于相电流呀.由于星形接线有个中性点,当三相负载平衡时,此点的电压为零,Ua+Ub+Uc=Um*sin(wt)+Um*sin(wt-120°)+Um*sin(wt+120°)=0,此点相当于零线.如果三相线电压为380V,则电机每相绕组上加载的电压为220v.再看线电流,此点由于 Ia+Ib+Ic=Im*cos(wt)+Im*cos(wt-120°)+Im*cos(wt+120°)=0.当三相负载不平衡时,则由Ua/Za+Ub/Zb+Uc/Zc决定,此式不等于0,故中性点发生偏移,定子上加载的线电压也发生波动,和原来三相负载平衡时相比,电流还在这三相负载中流动,但电流也发生了波动,比如某相流入,另两相流出,但三相负载中总电流还是平衡的,根据是基尔霍夫电流定律也就是流入多少,还流出多少.每相中的线电流=相电流,只是每相的线电流不呈现原来标准的正余弦波形了
  


                答案仅供您参考
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2

主题

61

回帖

1035

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1035

最佳新人爱心捐助

 楼主| 发表于 2016-1-22 02:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
广东--杨柳 发表于 2016-1-18 12:05
三相负载做星形连接且负载大小不对称,则每相中的线电流还是等于相电流呀.由于星形接线有个中性点,当三相负 ...

谢谢杨老师