灯开了几分钟就跳闸 ,打上去几分钟后又跳闸········
发表于 2016-1-5 12:46:32 | 显示全部楼层
1、线路老化漏电了,造成火线与零线短路或接地。2、线路中有短路现象,检查电器插头是否干燥。3、负载的接头不太牢固,部分通过人工接线的电器,接头没有压紧。4、空气开关电流整定值太低,负荷的功率大于空气开关的额定功率。5、开关损坏。这些调查方向仅供您参考。

点评

说的很全面  发表于 2016-1-5 15:52
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-1-5 11:57:42 | 显示全部楼层
您看一下是不是灯接触不良

2

主题

20

回帖

245

积分

电工入门

Rank: 1

积分
245
 楼主| 发表于 2016-1-5 12:01:07 | 显示全部楼层
广东--杨柳 发表于 2016-1-5 11:57
您看一下是不是灯接触不良

不是啊,并没有接触不良啊 。

2

主题

61

回帖

1035

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1035

最佳新人爱心捐助

发表于 2016-1-5 15:23:51 | 显示全部楼层
很有可能是接地了,可以用摇表量一下

2

主题

20

回帖

245

积分

电工入门

Rank: 1

积分
245
 楼主| 发表于 2016-1-6 00:40:04 | 显示全部楼层
夜尽丨天明 发表于 2016-1-5 15:23
很有可能是接地了,可以用摇表量一下

接地的话可以通电一段时间在跳闸吗?

2

主题

61

回帖

1035

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1035

最佳新人爱心捐助

发表于 2016-1-6 10:08:35 | 显示全部楼层
雷见习 发表于 2016-1-6 00:40
接地的话可以通电一段时间在跳闸吗?

恩,没漏保的的话零线接地也没事,可能就不跳

2

主题

20

回帖

245

积分

电工入门

Rank: 1

积分
245
 楼主| 发表于 2016-1-6 10:54:04 | 显示全部楼层
夜尽丨天明 发表于 2016-1-6 10:08
恩,没漏保的的话零线接地也没事,可能就不跳

哦,谢谢

2

主题

61

回帖

1035

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1035

最佳新人爱心捐助

发表于 2016-1-6 11:00:22 | 显示全部楼层

你找到原因了吗

2

主题

20

回帖

245

积分

电工入门

Rank: 1

积分
245
 楼主| 发表于 2016-1-7 00:42:44 | 显示全部楼层

其实并