设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 693|回复: 1

配电柜故障检测方法

[复制链接]

14

主题

5

回帖

205

积分

电工入门

Rank: 1

积分
205
发表于 2015-12-21 11:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ES2010双钳相位伏安表可以测量交流电压、电流、相位、频率,钳口尺寸:φ7.5mm,相位量程:0.0~360°,电流量程:0.0mA~20.0A,电压量程:0.00V~600V,最大的特点就是可以测量频率了。下面介绍如何使用ES2010测量低压配电柜的电压,电流,相位角,跟频率。

测量的低压配电柜现场图





ES2010双钳相位伏安表标准配件有:主机1件,仪表箱 1件,电流钳2件,测试线4条(红黑各2条),电池9V碱性电池1个,说明书、合格证1套



拿出ES2010双钳相位伏安表,测量电压按下图接线,说明书有其它接线图



测量电压时,要先估数大概范围是多少,然后旋转至相当的档位。这个电压应该是在400多V左右,所以旋转到600V档,200V-600V之间就用这个档测量



按POWER键开机,此时的电压为402V



此时测量Ib跟Uab的相位,打到I1U2相位档,相位为179.1度



ES2010表可以测量频率,按下HZ键就可以得出频率来。将旋转开关旋至U1或者U2的电流或电压档位时,按Hz可测量出当前频率。此时的频率为50HZ



将CT1电流钳按入I1口,就可以测量电流是多少



旋转到电流档位,估算电流是多少,此时的电流是1.26A



测量完成,按POWER关机,收工



以上是[size=1em]ES2010双钳相位伏安表测量低压配电柜的电压电流相位角频率等参数实例

0

主题

1

回帖

9

积分

电工入门

Rank: 1

积分
9
发表于 2016-2-27 10:52:45 | 显示全部楼层
牌子质量不错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-5-18 09:55 , Processed in 0.147150 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表