空开跳闸

  [复制链接]

3

主题

258

回帖

4576

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
4576
发表于 2015-12-19 20:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天加工车间反应压泄机空开跳闸,送不上电。我看了一下,控制柜内总空开处于闭合状态,2级3级空开断开。尝试一下,3级空开断开,2级空开可以合上闸(2级空开下接一380变220变压器,输出端接3级空开)说明3级空开上端是好的。3级空开下端接有一水泵和一个别的设备。取下水泵的一根线,可以合上3级空开,说明水泵及水泵连接线有问题。从连接线与水泵接头处剪断,单独拿水泵连接到220v电源上马上跳闸,说明问题在水泵上,更换水泵试电正常运行。

2

主题

574

回帖

6876

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
6876
发表于 2015-12-20 10:15:24 | 显示全部楼层
很厉害啊,这用不了几分钟,我得用很长时间解决,谢谢高手的分享
发表于 2015-12-20 14:53:30 | 显示全部楼层
经验都是慢慢总结出来的

1

主题

50

回帖

631

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
631
发表于 2015-12-21 07:50:23 | 显示全部楼层
不错 分析的透彻

1

主题

182

回帖

3812

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3812

最佳新人爱心捐助

发表于 2015-12-21 08:58:52 | 显示全部楼层
原因分析的很好

4

主题

215

回帖

3741

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3741
发表于 2015-12-27 13:51:53 来自手机 | 显示全部楼层
一看就是老电工了
发表于 2016-2-26 01:51:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

96

回帖

920

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
920
发表于 2016-5-23 09:56:45 | 显示全部楼层
经验就是财富    厉害  

2

主题

215

回帖

587

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
587
发表于 2018-10-20 09:13:49 | 显示全部楼层

不错 分析的透彻

0

主题

52

回帖

217

积分

电工入门

Rank: 1

积分
217
发表于 2019-1-6 16:11:05 | 显示全部楼层
不错,感谢分享,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-4-20 18:17 , Processed in 0.122095 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表