设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 538|回复: 3

旧题重谈,星角启动主电路△启动时连接方式不一样,对运行有何影响,

[复制链接]

9

主题

151

回帖

2045

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2045
发表于 2015-12-16 21:18:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个图,KM1与KM2连接方式不一样,即使都是星角启动,他会对运转产生多大影响,谢谢,
IMG20151216211222.jpg
IMG20151216211148.jpg
发表于 2015-12-17 13:34:18 | 显示全部楼层
由于您的控制回路看不见 ,根据您的主回路的接法进行分析:第1图,KM1闭合为三角形启动,KM2、KM3闭合为星形启动。第2图,KM1、KM2闭合为三角形启动,KM1、KM3闭合为星形启动。这个答案仅供您参考。

9

主题

151

回帖

2045

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2045
 楼主| 发表于 2015-12-20 12:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师,真心感谢

1

主题

61

回帖

793

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
793

活跃会员最佳新人爱心捐助

发表于 2015-12-28 12:40:37 | 显示全部楼层
没有发现第一图采用了两个时继吗?
没有最好的,只有更好的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-5-15 23:21 , Processed in 0.122054 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表