关于接地
一、品种
1、防雷接地:
为把雷电敏捷引进大地,以避免雷害为意图的接地。
防雷设备如与电报设备的作业接地合用一个总的接地网时,接地电阻应契合其最小值需求。
2、沟通作业接地
将电力体系中的某一点,直接或经特别设备与大地作金属衔接。
作业接地首要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线有必要用铜芯绝缘线。在配电中存在辅佐等电位接线端子,等电位接线端子通常均在箱柜内。有必要注意,该接线端子不能显露;不能与其它接地体系,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线衔接。
3、安全维护接地
安全维护接地即是将电气设备不带电的金属有些与接地体之间作杰出的金属衔接。行将大楼内的用电设备以及设备邻近的一些金属构件,有PE线衔接起来,但禁止将PE线与N线衔接。
4、直流接地
为了使各个电子设备的准确性好、安稳性高,除了需求一个安稳的供电电源外,还有必要具有一个安稳的基准电位。可选用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位衔接,另一端供电子设备直流接地。
5、屏蔽接地与防静电接地
为避免智能化大楼内电子计算机机房枯燥环境发生的静电对电子设备的搅扰而进行的接地称为防静电接地。为了避免外来的电磁场搅扰,将电子设备外壳体及设备表里的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。
6、功率接地体系
电子设备中,为避免各种频率的搅扰电压经过交直流电源线侵入,影响低电平信号的作业而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地
二、需求
1、独立的防雷维护接地电阻应小于等于10欧;
2、独立的安全维护接地电阻应小于等于4欧;
3、独立的沟通作业接地电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流作业接地电阻应小于等于4欧;
5、防静电接地电阻通常需求小于等于100欧。
三、智能大厦接地体系的描绘
1、防雷接地体系接地体通常使用智能大厦桩基,桩基上端钢筋经过承台面钢筋连在一同;防雷接地体系引下线通常使用柱子内钢筋;防雷接闪器用避雷带和避雷针联系的方法,智能大厦30米及以上,每三层使用圈梁钢筋与柱筋连在一同构成均压环;接地电阻需求小于1欧姆。
2、作业接地体系线即是电力体系中的N线。
3、维护接地体系,在变配电所内恰当方位设总等电位铜排,从等电位铜排引出PE强电干线,每层在恰当方位设辅佐等电位铜排,从辅佐等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。
4、直流接地体系。直流接地体系基准电位引自总等电位铜排,选用 35铜芯绝缘线,穿钢管维护直接引至设备邻近,作直流接地用。
5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一同引来,在TN-S体系中即是中性线N。
6、屏蔽接地及防静电接地,自总等电位铜排引出PE弱电干线,每层在恰当方位设弱电辅佐等电位铜排,电子设备的外壳,金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅佐等电位铜排。

欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。
发表于 2013-12-2 19:32:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享  学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-5-12 04:18 , Processed in 0.131147 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表