1:故障现象:室外机起动后,立即停机,故障灯亮,自诊断故障显示为1、3号灯亮,2号灯闪,故障内容为电流控制异常。
分析处理:此故障一般为强电部分机率较高,因是外机启动后停机,故应把维修重点放在室外,测量室外直流300V正常,说明滤波电路以前无异常问题,问题大概出现在IPM模块和压缩机部分,然后断开电源,测量IPM模块端子阻值正常,压缩机U、V两端值偏大,约在50多欧姆,正常阻值为1-3欧左右,故判为压缩机线圈烧坏引起电流偏大,导致空调不工作。
2: 故障现象:开机后故障指示灯亮,因本机自诊断显示2号灯亮,1、3号灯灭,室内机运转正常,室外机不工作。
处理方法:首先测量其电源电压处于正常使用范围。本着由简及繁的处理方法,先看其信号连接可靠,安装无误,再由此机是新机推断,压缩机卡轴及磨耗可能性不大,最后打开室外机盖,发现其IPM模块输出端L端的连线开路,将其线与IPM模块的U端连接、检查其它端线连接可靠,安装完毕,开机一切正常。
3: 故障现象:制冷开机后,故障灯亮,自诊断内容为四通阀异常。
分析处理:制冷时四通阀不应该动作,但为什么会出现四通阀异常呢,根据理论推理,四通阀是否正常是根据室内盘管温度T2判断的,用万用表测量T2阻值几乎处于短路状态。由此可知,只因T2阻值变小,而CPU采样为T2温度过高,从而误判四通阀异常,更换T2探头后,空调恢复正常运行。
4: 故障现象:开机后,3分钟左右出现保护灯亮,故障自诊断为保护“4”室内通讯异常。
分析处理:此机已使用一年之久,不可能为接线错误引起,用万用表测量信号线与零线之间电压只有直流8V左右,因通讯电源由内机提供且电压又低于14V,确定把重点维修对象放在室内,经测量检查通讯供电部分的一只整流二极管击穿,引起通讯异常,更换电路板后正常。
5:故障现象:开机后不制冷不制热,粗管很快结霜,关机后,测为8Kg(由于判断失误多加氟利昂),开机后,压力迅速降为零。
分 析:开机盖检查,发现四通阀电磁线圈螺丝脱落,导致四通阀工作不到位,出现高低压串气。
处理方法:用螺丝固定四通阀线圈,回收部分氟利昂即至压力正常,开机后工作正常。
6: 故障现象:开机后,室外机不工作,一启动继电器开,运行指示灯闪亮,打开故障判断功能1号灯亮,2、3号灯灭。
处理方法:检查信号线安装良好,按故障内容一一检查,均未发现异常,换板无效,换机后,将故障机室内部分与另一室外机进行连接(电气回路与系统回路),一切正常。由此判断为室内机连线有问题,测其通断电,一切良好,最后判断连接线不牢,造成220V加不到室外机,重新安装连接后故障排除。
经验总结:在空调安装时一定要将其电源连接线紧固牢靠,以避免不必要的麻烦。
7:故障现象:开机几天,连续运行发生停机现象,自诊断通讯故障。
处理方法:查通讯连线无错误,通讯供电源24V正常,换室内板后一切正常。发现室内板LPC1010光电耦合器坏。
8: 故障现象:开机制冷,外机工作后,外风机工作,压缩机不工作,3分钟后出现保护灯亮,自诊断无任何故障信息。
处理方法:此机只有压缩机不工作,说明问题就在压缩机及压缩机供电部分范围内,断电测量压缩机各端阻值正常,测量IPM各端子正常,后又通电测量,测IPM模块有300V直供电输入,却没有交流输出,由此判断为IPM模块坏,更换后机器工作正常。
经验总结:维修空调时,对元器件的测量不能一味地测量它本身的阻值变化,也要测其工作电压和输出电压是否正常,这样才不至于走弯路。
9: 故障现象:开机后内风机便以最高风运转,且不可调。
分析处理:32A/BP空调内风机采用交流PG电机,其转速是由控制电路通过改变可控硅的导通角的大小来调整的,由后级电路向前级电路查起,测量可控硅良好,而测量反相驱动三极管,集电极和发射极短路,导致风机高风运行,更换内板工作正常。
经验总结:维修人员如遇类似故障时,只需先测量风机和风机电容是否正常,如正常换内板即可,不需再查电脑板。
10:故障现象:遥控接收不良、接收角度小、距离短,同一指令要重复三到五次才可生效。
分析处理:换板换遥控器均未解决,因周围有大量计算机工作,怀疑是电磁干扰,导致遥控不工作,最后采用移动机器位置加以解决。