设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 1927|回复: 9

施工临电的12345定律!您知道么?

  [复制链接]
发表于 2015-11-7 13:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。但是,电能在给人们带来方便的同时,也有很强的破坏力。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。


◆“1”是施工现场的一条电路

施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。


◆“2”是临时用电两级保护

《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,开关箱中必须装设漏电保护器。


◆“3”是三级配电

 配电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱。按照总配电箱——分配电箱——开关箱的送电顺序,形成完整的三级用(配)电系统。这样配电层次清楚,便于管理和查找故障。总配电箱要设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。动力配电箱和照明配电箱通常应分别设置。配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温的场所,要远离易受外来固体物撞击、强烈震动的场所,或者做环境防护。


◆“4”是电器装置的四个装设原则

每台用电设备必须设置各自专用的开关箱,开关箱内要设置专用的隔离开关和漏电保护器,不得同一个开关箱、同一个开关电器直接控制两台以上用电设备。开关箱内必须装设漏电保护器。这就是规范要求中“一机、一箱、一闸、一漏”的四个装设原则。


◆“5”是五芯电缆

施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须实行TN-S三项五线制供电系统。电缆的型号和规格要采用五芯电缆。为了正确区分电缆导线中的相线、相序、零线、保护零线,防止发生误操作事故,导线的颜色要使用不同的安全色。L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色分别为黄、绿、红色;工作零线N为淡蓝色;保护零线PE为绿/黄双色线,在任何情况下都不准使用绿/黄双色线做负荷线。


  总之,施工现场临时用电,要严格按照规范要求,采用TN-S三项五线制系统,实行三级配电两级保护,做到“一机、一闸、一漏、一箱”,消除事故隐患,切实保证施工安全。


电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识

0

主题

98

回帖

1919

积分

初级电工

Rank: 4

积分
1919
发表于 2016-4-1 13:18:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,
发表于 2016-6-3 20:34:27 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢兄弟能跟大家一起分享

0

主题

4

回帖

10

积分

电工入门

Rank: 1

积分
10
发表于 2016-8-24 20:11:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

17

回帖

49

积分

电工入门

Rank: 1

积分
49
发表于 2016-12-18 12:57:52 | 显示全部楼层
good,谢谢分享!

6

主题

201

回帖

3855

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3855
发表于 2017-3-19 20:25:12 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私分享

2

主题

215

回帖

587

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
587
发表于 2018-11-24 08:51:06 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-3-28 23:11 , Processed in 0.122867 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表