空调常见故障 ◇相序保护 a)此保护的目的是防止压缩机反转或缺相导致电流过大,烧毁压缩机。 b)室外机出现缺相或相序错误时,机组立即停机保护,报外机保护,即使相序或缺相保护开关恢复正常故障代码也不消失,重新上电后恢复; ◇高低压力保护 a)此保护的目的是保证机组运行处于允许范围之内,防止损坏压缩机; b)高压保护:高压开关断开且持续3秒后,出现高压保护,停压缩机、风机,报外机保护,即使高压开关恢复正常后故障代码也不消失,重新开机后恢复; c)低压保护 ①开机5分钟后检测低压故障,低压开关断开且持续3秒后,出现低压保护,停压缩机、风机,报外机保护,低压开关恢复正常后故障代码消失,满足压缩机3min保护条件后,恢复正常运行; ②当30分钟内连续出现3次低压保护,则保护不可恢复,停整机,排除故障并重新开机后恢复; ③除霜时不检测低压; ◇防过热保护 a)此保护目的是防止制热时出风温度过高,引起人体不适; b)当室内盘管温度TE≥57℃且连续10s,停室外风机;当TE≥64℃且连续10s,再停压缩机,室内风速不变; c)当TE< 52℃,退出此保护,满足压缩机3min保护条件后,恢复正常运行。 d)此功能仅在制热时有效; ◇缺氟或四通阀故障保护 a)此保护的目的是防止系统缺氟以及制热时四通阀不换向造成压缩机大量回液而损坏压缩机; b)制冷运行:同时满足以下两条件并持续10秒 ①记录压缩机开机前的内盘温度值T1,压缩机持续运行6分钟后,内盘温度为T2,如T1-T2不能小于5度; ②压缩机持续运行6分钟后室内温度减内盘温度温差值小于5度。 c)制热运行:同时满足以下两条件并持续10秒 ①记录压缩机开机前的内盘温度值T1,压缩机持续运行(除霜运行除外)8分钟后,内盘温度为T2,如T2-T1不能大于8度; ②压缩机持续运行(除霜运行除外)8分钟后内盘温度减室内温度温差值小于8度。 注:此保护只有机组电源为三相才具有。 ◇排气温度保护 a)此保护的目的防止压缩机排气温度过高,减少压缩机运行寿命 b)当压缩机启动后,排气温度TP>120℃设定值且持续3秒时,出现排气超温保护,压缩机停机、风机,报外机保护; c)当排气管温度下降到85℃时,退出此保护,但故障代码不消失,重新开机后恢复; 注:此保护只有机组电源为三相才具有。 ◇室外风机控制 机组具有低温制冷和高温制热功能,制冷时根据室外盘管温度、制热时根据室内盘管温度, 室外风机自动进行无级调节,保证机组处于正常运行状态。 ◇除霜控制 a)在室外传感器完好的情况下,满足下列条件开始化霜,化霜时运行灯闪烁: ①室外盘管温度小于一定温度并持续2min; ②压缩机累计运行时间超过除霜间隔时间(除霜间隔时间在断电或遥控器关机时累积时间重计),压缩机连续运行时间超过5min。除霜开始时,压缩机、室内风机、室外风机关闭,15s后四通阀关闭,再过5s后压缩机开进入化霜运行。 b)除霜结束条件:(满足下列条件之一时,除霜结束) ①外盘温度≥12℃; ②除霜时间达10min; ③模式切换或遥控器关机除霜立即退出; 除霜结束后,外风机开,再过10S压缩机关;再过15s后,四通阀开;再过5s空调器恢复正常 ◇防冻结保护 a)此保护目的是为了防止室内蒸发器大面积结霜; b)当室内盘管温度≤-2且持续10s,且压缩机持续运行5min以上,关闭压缩机和外风机,内风机按设定风速运行; c)若室内盘管温度 ≥ 7℃,退出此保护,压缩机3min保护条件满足后,机组重新启动; d)此功能仅在制冷或除湿时有效。
|