设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 3753|回复: 15

有3个开关箱都是装漏电保护器,一个总闸0.1秒两个分闸都是0.2秒,为什么老跳总闸。

  [复制链接]

6

主题

387

回帖

6993

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
6993
发表于 2015-10-4 19:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天碰到个情况有3个开关箱都是装漏电保护器,一个总闸250A 灵敏度0.1秒,两个分闸都是100A 灵敏度0.2秒。为什么每次分闸漏电总跳总闸呢? 要知道总闸和分闸之间有200多米的路程需要来回跑送闸,这到底是什么原因呢?
我今天碰到个情况有3个开关箱都是装漏电保护器,一个总闸250A  灵敏度0.1秒,两个分闸都是100A   灵敏度0.2秒。漏电电流都没错但是为什么每次分闸漏电总跳总闸呢? 而且漏电的时候总闸有时候能送上去,但是带不了负载。随便送一个分路负载立马就跳。最后把分闸漏电的零线拆了,其他分闸才正常工作。把分闸漏电排除后才搞定的、、、、要知道总闸和分闸之间有200多米的路程需要来回跑送闸,查的时候很麻烦,不知道到底那路漏电,还好是两个人配合,要死一个人查的话我不知道需要多久。这到底是什么原因呢,谁有决绝的办法万分感谢!!!

6

主题

387

回帖

6993

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
6993
 楼主| 发表于 2015-10-4 20:00:53 | 显示全部楼层
纠正一下是总闸205A  0.2秒  分闸100A  0.1秒
发表于 2015-10-4 23:32:16 | 显示全部楼层
您这个情况,是导线对地了。您已查出是那个分闸的问题,就继续查下去。

0

主题

215

回帖

4520

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
4520
发表于 2015-10-5 20:53:07 | 显示全部楼层
可能回路短路了

4

主题

215

回帖

3741

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3741
发表于 2015-10-10 20:24:48 | 显示全部楼层
你的总闸灵敏度比分闸灵敏杜高

4

主题

215

回帖

3741

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3741
发表于 2015-10-10 20:25:37 | 显示全部楼层
总闸比分闸的灵敏度高

4

主题

215

回帖

3741

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3741
发表于 2015-10-10 20:26:35 | 显示全部楼层
总闸的灵敏度比分闸的稿

4

主题

215

回帖

3741

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3741
发表于 2015-10-10 20:27:29 | 显示全部楼层
总闸的灵敏度比分闸的高

4

主题

215

回帖

3741

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3741
发表于 2015-10-10 20:28:09 | 显示全部楼层
总闸的灵敏度高

4

主题

215

回帖

3741

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3741
发表于 2015-10-10 20:28:27 | 显示全部楼层
你的总闸灵敏度比分闸灵敏杜高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-4-29 20:00 , Processed in 0.123657 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表