此电路图是否有问题?

[复制链接]
发表于 2015-8-27 17:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在群里看到有朋友发的这样的副电路图,发现有点问题:24V+和24V-(Com)端接在一起了,这不是明显短路了吗?不对吧,请指点,谢谢。

此图

此图
发表于 2015-8-27 18:54:43 | 显示全部楼层
圈里的是 24V+  
下面那个才是  24V-   那里有接到一起
COM 是公共点。  接正或负都可以
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。

2

主题

14

回帖

344

积分

电工入门

Rank: 1

积分
344
发表于 2015-10-12 21:51:15 | 显示全部楼层

圈里的是 24V+  
下面那个才是  24V-   那里有接到一起
COM 是公共点。  接正或负都可以
强哥:你的意思是不是COM点可以做为24V+,也可以做为24V-

2

主题

14

回帖

344

积分

电工入门

Rank: 1

积分
344
发表于 2015-10-12 21:51:38 | 显示全部楼层

圈里的是 24V+  
下面那个才是  24V-   那里有接到一起
COM 是公共点。  接正或负都可以
强哥:你的意思是不是COM点可以做为24V+,也可以做为24V-