一、西门子PLC维修不能与笔记本联机编程故障现象

  公司有一台设备,西门子PLC(S7-200)选用的是214-1AD23,利用西门子触摸屏6AV6 642-0AA11-0AX1进行操作,一切情况都正常。但现在用笔记本电脑用PPI电缆连接该PLC却一直不成功,不断地提示端口、波特率、电缆等检查,偶然连相邻的另一台PLC却可以连上,请教如何做好。
  二、西门子PLC维修不能与笔记本联机编程解决办法
  1、将CPU打到STOP位置试试
  2、关闭所有的软件,尤其是占用通讯口的软件,只保留200PLC编程软件。
  3、要与西门子最新推出的 S7-200 CN CPU 正常通信,必须满足以下条件:
  使用编程软件 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 以上版
  将编程软件的工作环境设置为中文状态。
  如果不满足上述条件,会在下载通信时遇到 82 号错误。如果已经满足上述条件而仍然遇到错误,请检查是否其他原因。
  4、使用原装USB/PPI电缆,需要将编程软件升级到当前发布的最新版本,并且在设置PG/PC接口的时候要选择USB,非原装USB电缆需要正确选择COM口(电脑-属性-硬件-设备管理器-端口)www.pw0.cn
  5、在“Set PG/PC”通信属性时,COM口的符号前为什么会有一个星号“*”?COM口前面的星号说明它被其他软件占用,Micro/WIN不能使用。
  另参考:
  检查编程通信的主要步骤
  如果有时能够通信但不正常,请检查如下“1-4”项,如果根本不通,请检查全部项目:
  1、检查STEP 7-Micro/WIN与Windows操作系统是否完全兼容
  2、检查是否使用西门子的原装编程电缆,以及电缆是否符合编程PC机或笔记本电脑的硬件条件
  3、检查编程电脑上的COM通信口设置
  鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”
  打开“设备管理器”标签(对于Windows2000,选择“硬件”标签,按“设备管理器”按钮)
  双击“端口(COM和LPT)”
  双击所使用的通信口,如COM1
  在端口设置标签,选择“高级”
  在对话框中把接收和发送缓冲区都设置为最小值,并保持选中“FIFO”选择框
  重新启动计算机使设置有效
  4、检查编程电缆的DIP开关设置,是否与Micor/WIN的通信速率设置相同
  在Micro/WIN左边的浏览条中鼠标单击Communication(通信)大图标,检查通信参数设置。鼠标双击PC/PPI电缆图标可以更改通信属性。 CPU出厂的缺省设置是通信口地址为2,波特率为9.6K。
  使用新的SMART(智能)RS-232/PPI电缆的用户,如果配合Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版,可以将DIP开关5设置为“1”,选中通信界面的“Search all baudrate”(搜索所有波特率)选择框,可用于搜索网络上所有相关设备。
  对于普通编程电缆,搜索速率最高为19.2,因此如果CPU通信口速率被设置为187.5K,则不能被找到。
  5、如果仍然不通,请检查CPU右下角的传感器直流电源输出电压(测量L+/M),电压应当高于22V
  6、使用wipeout.exe程序,恢复CPU的出厂设置。缺省情况下CPU通信口地址为2,通信速率9.6K。