零序电流互感器接地线需不需要穿过互感器中间?

[复制链接]

10

主题

91

回帖

1119

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1119
发表于 2015-5-30 22:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
零序电流互感器接地线到底需不需要穿过中间?其原理是什么。如果不穿过会怎么样?
发表于 2015-6-2 17:51:44 | 显示全部楼层
1、如果单纯用于电缆接地,电缆的接地线是可以不经过电流互感器,而直接接地的。
2、如果该路出线(进线)设有零序保护,则要求取零序电流信号,该信号源就是这个电流互感器,为了准确测量这个零序电流,就要求被测的电流导体通过这个电流互感器,于是就出现了电缆的接地线通过零序电流互感器的情况。