设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 13592|回复: 8

点动与连续运行混合控制的控制电路

[复制链接]

8

主题

26

回帖

488

积分

电工入门

Rank: 1

积分
488
发表于 2015-4-12 21:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 大连-一心 于 2015-4-13 19:01 编辑

1.连续与点动混合正转控制线路原理图
    在生产实践过程中,机床设备正常工作需要电动机连续运行,而试车和调整刀具与工件的相对位置时,又要求“点动”控制。为此生产加工工艺要求控制电路既能实现“点动控制”又能实现“连续运行”工作。用途:试车、检修以及车床主轴的调整和连续运转等。方法一:用复合按钮,如图a。方法二:用转换开关,如图b。方法三:用中间继电器,如图c。 点动与自锁混合控制电路图.png
2.用复合按钮实现连续与点动混合控制过程。
如图a所示,线路的动作过程:先合上电源开关QS,点动控制、长动控制和停止的工作过程如下。
(1)点动控制。按下按钮SB3→SB3常闭触点先分断(切断KM辅助触点电路)。SB3常开触点后闭合(KM辅助触点闭合)→KM线圈得电→KM主触点闭合→电动机M启动运转。松开按钮SB3→SB3常开触点先恢复分断→KM线圈失电→KM主触点断开(KM辅助触点断开)后SB3常闭触点恢复闭合→电动机M停止运转,实现了点动控制。
(2)长动控制。按下按钮SB2→KM线圈得电→KM主触点闭合(KM辅助触点闭合)→电动机M启动运转。实现了长动控制。
(3)停止。按下停止按钮SB1→KM线圈失电→KM主触点断开→电动机M停止运转。
关键:断开自锁,实现点动;接通自锁,实现连续运转。
3.线路优缺点:线路简单,但动作不够可靠。
   4.常见故障及维修
  
常见故障
  
故障原因
维修方法
电动机不启动
1.熔断器熔体熔断
  
2.交流接触器不动作
  
3.热继电器未复位
1.查明原因排除后更换熔体
  
2.检查线圈或控制回路
  
3.手动复位
缺相
动、静触头接触不良
对动静触头进行修复
跳闸
1.电动机绕阻烧毁
  
2.线路或端子板绝缘击穿
1.更换电动机
  
2.查清故障点排除
电动机不停车
1.触头烧损粘连
  
2.停止按钮接点粘连
  
3.停车按钮接在自锁触头内
1.拆开修复
  
2.更换按钮
  
3.更换位置
不能点动
点动按钮常闭触点没有串联在电动机的自锁控制电路中
重新接线
不能连续
自锁没有接上
重新接线





1

主题

37

回帖

367

积分

电工入门

Rank: 1

积分
367
发表于 2015-12-7 12:51:16 | 显示全部楼层

谢谢楼主的无私奉献,学习了赞一个

0

主题

2

回帖

46

积分

电工入门

Rank: 1

积分
46
发表于 2016-2-13 12:09:31 来自手机 | 显示全部楼层
c图真的没有毛病吗?

0

主题

2

回帖

46

积分

电工入门

Rank: 1

积分
46
发表于 2016-2-13 12:09:55 来自手机 | 显示全部楼层
c图真的没有毛病吗?
发表于 2016-3-1 02:11:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的分享;

0

主题

154

回帖

223

积分

电工入门

Rank: 1

积分
223
发表于 2019-2-11 12:58:41 | 显示全部楼层
888888888888888888888

0

主题

154

回帖

223

积分

电工入门

Rank: 1

积分
223
发表于 2019-2-11 13:02:28 | 显示全部楼层
8888888888888888888
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-4-20 08:19 , Processed in 0.125830 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表