功率和电流计算公式,导线的横截面积与电流的关系~!

[复制链接]

7

主题

10

回帖

1406

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1406
发表于 2013-6-21 21:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率电流速算公式:
三相电机:      2A/KW
三相电热设备:1.5A/KW
单相220V,    4.5A/KW
单相380V,    2.5A/KW
铜线、铝线截面积(mm2)类型系列:
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 .......
通常铜线安全电流最大为:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
若是是铝线截面积要取铜线的1.5-2倍。
若是铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取必定安全。
若是铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
铝导线的截面积所能正常经过的电流可根据其所需求导通的电流总数进行挑选,通常可依照如下顺口溜进行断定:
十下五,百上二, 二五三五四三倍,七零九五两倍半,铜线晋级算.
即是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就能够了,要是铜线呢,就升一个档,比方2.5平方的铜线,就按铝线4平方核算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 70和95平方都乘以2.5。
阐明:只能作为预算,不是很精确。
别的若是是室内,6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超越10A即是安全的,从这个视点讲,能够挑选1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比拟适宜,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个视点,若是不是很远的情况下,能够挑选4平方铜线或许6平方铝线。
若是是间隔150米供电,必定选用4平方的铜线。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。在运用电源时,格外要注意输入与输出导线的线材与线径疑问。以避免电流过大使导线过热而形成事端。
下面是铜线在不一样温度下的线径和所能接受的最大电流:

线径(大约值)(mm2)
铜线温度(摄氏度)
60
75
85
90
电流(A)
2.5
20
20
25
25
4
25
25
30
30
6
30
35
40
40
8
40
50
55
55
14
55
65
70
75
22
70
85
95
95
30
85
100
100
110
38
95
115
125
130
50
110
130
145
150
60
125
150
165
170
70
145
175
190
195
80
165
200
215
225
100
195
230
250
260
导线线径通常按如下公式核算:
铜线: S= I*L / (54.4*U`)
铝线: S= I*L / (34*U`)
式中:
I——导线中经过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电压降(V)
S——导线的截面积(MM2)
阐明:
1、U`电压降可由整个体系中所用的设备范围内,分给体系供电用的电源电压额定值归纳起来思考选用。
2、核算出来的截面积往上靠.
绝缘导线载流量预算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数联系
导线截面(mm 2 )  1  1.5 2.5 4  6  10 16 25 35 50 70 95  120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
预算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜晋级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
阐明:
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面积乘上必定的倍数”来表明,经过核算而得。
由表5 3能够看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数联系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数联系变为两个两个线号成一组,倍数顺次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,顺次类比。
“条件有变加折算,高温九折铜晋级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长时间高于25℃的区域,导线载流量可按上述口诀核算办法算出,然后再打九折即可;
当运用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同标准铝线略大一些,可按上述口诀办法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线核算。

15

主题

212

回帖

3305

积分

初级电工

工业之家-小未

Rank: 4

积分
3305

突出贡献优秀版主

QQ
发表于 2013-10-19 21:19:46 | 显示全部楼层
学习了 谢谢分享
http://bbs.gongyezj.com
发表于 2013-12-1 19:13:41 | 显示全部楼层
学习了   谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-5-11 16:10 , Processed in 0.123866 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表