家用强电箱正常配置:
方法1:总开关用2P不带漏电的,分路开关带漏电,厨房、卫生间、电源插座、的独立回路一定要带漏电,因为这些是相对潮湿的,插座还是宝宝容易接触到的地方,相对容易发生漏电危险。照明、空调不需要带漏电,用DPN双进双出的就可以。这样的配置好处是:万一哪一路有问题就跳那一路,检查也方便,不会影响别的。
方法2:总开关用2P带漏电的,分路就DPN【火线+零线】不需要带漏电。缺点就是万一一路有问题,可能是总开关跳闸,会整个房间没电。
DPN双进双出的断路器就是还可以保护零线,位置还是1路,普通1P的断路器只能保护火线,零线共用,万一有问题需要检查,只能全部一起检查。
断路器的几大功能:
A、短路保护:火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。
B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。
C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动跳闸,保护人体安全的。
1P断路器与DPN断路器的区别:
1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线都进断路器,可以同时切断火线和零线,用户来说安全性更高,检查也方便。
2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。
漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电或人体触电时,电流超过30毫安时,漏电附件就能够自动跳闸,可以确保人身安全。
最新的学习资料 才找的 呵呵
问:空开断路器上的1P、2P、3P、4P是什么意思?它们接线有什么区别没? 它们应该怎么选用?
答:1P:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相“火”线;
2P:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;
3P:接线头有三个,三个都接“火”线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;
4P:接线头有四个,三个都接“火”线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;
问:就断路器而言,2P与DPN空开有什么区别啊?它们各是指的是什么意思啊?
答:P代表保护器能断开的极数,2P表示通过断路器的两极都能断开,而DPN表示只能断开一极,N是直接穿过保护器的。
问:请问,DPN,1P,2P断路器有什么区别?分别适用于哪些条件啊?1P断路器只保护相线,DPN的N线经过但不被断路器控制,这不是一样了吗?
答:对于微型断路器来说,DPN、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),占1个位置;
DPN----双进双出断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有保护功能;占1个位置;
2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有自动断路保护功能,占2个位置
所以,可以得出以下结论:
1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;
2、为检修时避免1条的问题,可用DPN;
3、用2P的理由:对于同样是占1个位置的断路器而言,内部装1P和装DPN是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。
问:断路器和漏电保护断路器有什么区别?
答:漏电保护断路器也可以说是断路器的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电保护断路器保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。另外,动作检测方式不同:漏电保护断路器用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而断路器就是纯粹的过电流跳闸。
问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的?
单极 220V 切断火线 (小型断路器)
双极 220V 火线与零线同时切断 (DPN零线火线双进双出断路器)
三级 380V 三相线全部切断
四级 380V 三相火线一相零线全部切断。
问:如何根据家电的功率计算和选择空气开关?
答:1匹=735W≈750W
1.5匹=1.5×750W=1125W
2匹=2×750W=1500W
2.5匹=2.5×750W=1875 W 此计算法以此类推。
(1)例:3匹空调 器应选择多少A的空气开关?(220V电压)
750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。
(2)例5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压)
750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培)
问:新房装修应该如何选择断路器及漏电开关啊?
答:现代家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线,当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电。插座回路须安装漏电保护装置,防止家用电器漏电造成人身电击事故。
1、住户配电箱总开关一般选择2P32-2P63A小型断路器或隔离开关。
2、照明回路一般10-16A小型断路器。
3、插座回路一般选择16-20A的漏电保护断路器。
4、空调回路一般选择16-25A小型断路器。
5、采用DPN断路器,当线路出现短路或漏电故障时,立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。
以上选择仅供你参考,每户的实际用电器功率不一样,具体选择要按电工设计为准。
问:什么是回路?什么是一回路?指的是一个开关对一盏灯灯还是指一段线到 配电箱叫一回路?
答:回路是电流通过器件或其他介质后流回电源的通路。简单讲,就是配电箱里分的照明、插座、空调等用电的线路。配电箱里每个出线开关管的线路就是一个回路
|
|