大家分析下
20141116202818.jpg

1

主题

16

回帖

153

积分

电工入门

Rank: 1

积分
153
 楼主| 发表于 2014-11-16 20:31:37 | 显示全部楼层
这张图KM2和KM3如何工作?

5

主题

83

回帖

1336

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1336
发表于 2014-11-16 20:49:30 | 显示全部楼层
就是,这个图有点意思,这个时间继电器有什么玄机
发表于 2014-11-16 22:20:43 | 显示全部楼层
这是星三角启动!

1

主题

251

回帖

3367

积分

初级电工

Rank: 4

积分
3367
发表于 2014-11-17 09:09:45 | 显示全部楼层
此图不存在没有星三角启动,只有两台电机延时先后起动。
发表于 2014-11-17 09:38:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 大连-一心 于 2014-11-18 19:39 编辑

这是一个星三角降压启动电路,分析如下:
按下SB2,KM1线圈得电,衔铁吸合,  KM1常开辅助触点吸合自锁,同时KT线圈得电,开始延时。KT常闭辅助触点-KM3常闭-KM2线圈得电吸合。KM2常闭辅助触点断开,与KM3互锁,电机进入星接法降压运行。当我们设定的延时时间达到时,KT常闭辅助触点断开,KM2线圈失电,停止工作,KM2常闭辅助触点复位。同时KT常开辅助触点吸合-KM2常闭-KM3线圈得电衔铁吸合,KM3投入电路运行,KM3常闭辅助触点断开,与KM2互锁。全压运行指示灯HL1亮,电动机进入三角形接法全压运行。HL2是电源指示。此电路时间继电器一直在工作,是个不足的地方

点评

支持: 5.0 反对: 5.0
支持: 5 反对: 5
一心分析得很好。  发表于 2014-11-18 22:59
电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识

2

主题

71

回帖

1051

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1051
发表于 2014-11-17 17:26:18 | 显示全部楼层
那么KM1是不是一直运行呢?
发表于 2014-11-17 19:30:52 | 显示全部楼层
星角降压启动

4

主题

267

回帖

2940

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2940
发表于 2014-11-17 19:59:17 | 显示全部楼层
三角运行kt一直工作,不是太好
发表于 2014-11-18 23:00:14 | 显示全部楼层
湖北岁月如歌 发表于 2014-11-17 09:26
那么KM1是不是一直运行呢?

KM1必须一直运行。