风冷热泵机组一般安装于室外,常设于建筑物屋顶(或室外地面),不占用机房面积,无冷却水系统,不需配置冷却塔。机组既能供冷又能供热,可免去供热锅炉。由于机组置于室外屋顶,其运行噪声对环境影响较小,加之无冷却塔飘水现象,又不必为锅炉配置燃料及其设施,有利于改善内外环境,故在地处城市繁华地段的建筑物内的中小型中央空调系统中应用广泛。但该系统输入功率大,COP值比一般水冷制冷机小,机组单价高,耗电量大,运行费用高,是诸空调方式中一次性投资较大、运行费较高的一种,且机组不适合寒冷地区的冬季供热。
风冷热泵的接管只有两个,即冷(热)水进出水管,水温夏季为7~ 12℃,冬季为37~45℃风冷热泵机组的形式包括超薄型、侧吹型、上吹型等。
风冷热泵机组的安装应注意以下几点:
(1)安装必须考虑不同形式的风冷热泵机组的工作要求,以免机组排出的空气又从机组进风口吸入,造成冷凝压力不正常上升(冬季蒸发温度不正常下降),使机组性能恶化。
(2)沿海地区以及有很强季节风的地区,当采用侧吹型风冷式冷热水机组时,应注意台风和强风造成的影响和破坏,当台风或强风正面吹向机组出风口时,机组出风量减少,冷凝压力上升,直至高压保护开关将机组关闭,同时强大的逆向压力可能使运行中的风机受损,因此在这些地区应尽可能用上吹型机组避免面对强风。
(3)当风冷热泵机组用于有雪地区时,积雪可能对机组造成一系列危害,其一是当机组间歇运行时,积雪可能将出风口堵塞。由于风冷式热泵所用轴流风机风压较小,所以再次启动时,可能无法将积雪吹散;其二是机组上部的积雪融化时,可能在机组四周和空气换热器表面形成冰凌,除霜时很难除去;其三是如机组下部未设支架,积雪可能将机组下部覆盖,影响机组正常运行,因此当风冷热泵机组露天安置、又无遮挡时,应设防雪罩(应注意进风口和出风口上部均需安装),防雪罩的开口面积应大于机组进出风口面积,同时应防止雪花吸入进风口,防雪罩的进风口可向下。
(4)风冷热泵机组内的压缩机、风机和水泵均设有隔振装置,但是机组整体仍有一定的振动,在隔振要求不高,楼板荷载受到限制时,一般可在机组下部四个角处配制橡胶隔振垫,当隔振要求较高,机组设在低层或允许由楼板承载时,对大机号机组可设钢弹簧基础,隔振材料的选择和隔振基础应通过计算确定。         
(5)冷(热)水进出口必须加设软接头(金属或橡胶软接头)。
(6)冷(热)水进出口设压力表、温度计、调节阀。
(7)进水口设过滤器、总管(进水或出水管)上设流量计。


0

主题

92

回帖

506

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
506
发表于 2016-10-24 15:15:10 | 显示全部楼层
学习了 谢谢

2

主题

215

回帖

587

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
587
发表于 2018-12-11 08:23:14 | 显示全部楼层

学习了 谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-11-21 19:21 , Processed in 0.108757 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表