第一节 照明电路电流计算及熔丝刀闸选择
口诀:白织灯算电流,可用功率除压求。
     日光灯算电流,功率除压及因数求。
     刀闸.保险也好求,一点五倍额定流。
说明:照明电路中的白织灯位电阻性负荷,功率因数cosφ=1,用功率P单位W除以电压等于电流。日光灯为电感性负载,功率除以电压,功率因数等于其电流。日光灯功率因数(cosφ为0.4-0.6)一般铁心镇流器计算取cosφ=0.5。电子镇流器cosφ=0.9.
例如:有一照明电路,额定电压为220V,接有白织灯功率100W.60W.40W各10盏,功率25W8盏。求总电流,选择刀闸.熔丝。
(解)
已知:U=220(V)
总功率:∑P=P1+P2+P3——2200(W)
总电流:I=
选刀闸:QS=IR×(1.1~1.5)=16.5~22.5取20(A)     QS;刀闸开关     IR;熔丝
答:电路总电流为10A,可选用15A刀闸和熔丝。
例如:有一照明电路,额定电压220V,接有日光灯功率40W,20W,15W,各10盏求总电流,选择刀闸,熔丝。(功率因数COSФ=0.5)
(解)
已知:U=220(V)`COSФ=0.5
总功率:∑P=P1+P2+P3=750(W)
总电流:I= =6.81(A)
选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=7.8~10.2(A)   选10A刀开关。
选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)=7.8~10.2(A)   选用10A熔丝。
答:电路总电流为6.81A选用10A刀闸开关和熔丝。
第二节 380V/220V常用负荷电流计算
口诀:三相千瓦两倍安、热、伏安、乏一倍半;
单项二二为四五,若是三八两倍半。
说明:“三相千瓦两倍安”是指三相电动机容量1KW电流为2A。“热、伏安、乏一倍半”是指三相电热器、变压器、电容器容量1KW、1KVA、1KVAR,电流为1.5A。
“单项二二为四五,若是三八两倍半”,是指单相220V容量1KW,电流为4.5A,380V单相电焊机1KVA电流为2.5A。
例如:一台三相异步电动机额定电压为380V,容量为14KW,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电流。
(解)
已知:U=380(V),cosФ=0.85,η=0.95,P=14(KW)
求电流:I=
答:电动机电流为28A
例如:有一台380V、容量10KW三相电加热器求电流。
(解)
已知:U=380(V),P=10(KW)
求电流:I=
答:电流为15A
例如:有一台380V、三相电力变压器,容量为20KVA,求电流。
(解)
已知:U=380(V),S=20(KVA)
求电流:I=
答:电流为30(A)
例如:有一台BW0.4-12-3电容器求电流。
(解)
已知:U=0.4KV,Q=12(KVAR)
求电流:I=
答:电流为17.3A。
例如:有一台220V、1KW单相电热器求电流。
已知:U=220(V)、P=1000(W)
求电流:I=
答:电流为4.5(A)
例如:有一台单相电焊机,额定电压为380V,容量为28KVA,求电流。
(解)
已知;U=380(V),S=28(KVA)
求电流:I=
答:电流为73.6A。
注:以上计算单项设备电压为220V,这类负载的功率因数COSФ=1,电流为容量的4.5倍。单相设备电压380V如电焊机、行灯变压器之类负载其电流为容量的2.5倍。
第三节 直接启动电动机容量及刀闸熔丝选择
口诀:十倍容量直起流;十千瓦下可直投;刀闸按容六倍选;四倍容量选保险;多台电机选保险,最大千瓦四倍流,加其总容2倍求。
说明;电动机直接启动电流是额定电流的4~7倍,大容量电动机直接启动的尖峰电流会给电网造成很大的电压降,影响供电电压的稳定性。所以北京地区对直接启动的电动机容量作以下规定:由专用变压器供电用户,电动机起动时电压降不拆过额定电压Ue的10%可以经常直接启动,电压降不拆过额定电压Ue的15%,可以不经常的直接启动,由小区配电变压器供电,电动机容量不超过12KW可以直接启动。低压用户电动机容量不超过10KW可以直接启动。
说明:口诀“十倍容量直起流”是指变压器的容量为电动机容量的10倍,可供电动机直接启动电流造成的电压降不超过额定电压Ue的10%~15%的要求。口诀中的“十千瓦下可直投”是指电动机容量在10KW及以下可以直接启动。满足于北京地区由公用低压电网供电电动机容量在10KW及以下可以直接启动的要求。口诀中的“刀闸按容六备选,四倍容量选保险”是指电动机用刀闸操作时,刀闸的电流按1KW6A选择,电动机选用熔丝保护时,熔丝的额定电流按1KW容量4A选择。
一般规定刀闸的额定电流,按电动机额定电流的1.5~3倍选择,熔丝额定电流按电动机电流的1.5~2.5倍选择。
例如;一台额定电压380KW容量5KW的异步电动机,功率因数为0.85,效率为0.95,求电流选刀闸熔丝。
(解)
已知:U=380(V),P=5(KW),COSФ=0.85,η=0.95
求电流:I=
选择刀开关:QS=Ie×(1.5~3)=15~30(A),选30A。
选择熔丝:IR=Ie×(1.5~2.5)=15~25(A),选20A
答:电动机电流为10A,选20A熔丝,30A选闸刀开关。
第四节电动机接触器热元件的选择

口诀:电动机选接触器,两倍额定电流求;电动机选热继电,一点二五额流算;
      一倍过流来整定,过载保护有保证。
说明:交流接触器是接通和断开电动机负荷电流的一种控制电器,一般交流接触器的额定电流按电动机额定电流的1.3~2倍选择。口诀中的:电动机选热继电,一点二五额流算,一倍过流来整定,过载保护有保证“,是指电动机选择过负荷保护采用热继电器,热元件按电动机额定电流的1.1~1.25倍选择,一般取1.25倍,整定值按电动机1倍额定电流整定,热继电器在电路中作为过载保护。
例如:一台三相异步电动机额定电压为380V,容量10KW,功率因数为0.85,效率为0.95求电动机电流选择交流接触器,热元件及整定值。
(解)
已知:U=380(V),P=10(KW),COSФ=0.85,η=0.95
求电流:I=
选择交流接触器:KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选用CJ10-40
选择热元件:FR=Ie×(1.1~1.25)=22~25(A),选用JR16-20/3D,RJ-22。
热元件整定值:RJ按20A整定。
答:电动机额定电流微20A,选用CJ10-40交流接触器,选JR16-20/3D热元件选22A,
整定值20A。
电工口诀(一)简便估算导线载流量

十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫
米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;”铜材升级算”:例如计算120mm2
的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流

说明:适用于任何电压等级。
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
例子:视在电流I=视在功率S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A
估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A
电工口诀(三)已知变压器容量,

速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5
电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流

口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
4KW÷3KV*0.76≈1A
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
电工口诀及讲解说明  

已知配变二次压,测得电流求千瓦。

电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。

电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
直接起动电动机,容量不超十千瓦;
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机
容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直
接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选
择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额
定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。

电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量

口诀: 三百八焊机容量,空载电流乘以五。
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接
变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成
反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电
抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时
与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。

电工口诀(八)判断交流电与直流电流

电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。

电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相

判断两线相同异,两手各持一支笔,
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大
地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。

电工口诀(十)巧用电笔判断直流电正负极

电笔判断正负极,观察氖管要心细,
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人
与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管
的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。

电工口诀及讲解说明  

变电所直流系数,电笔触及不发亮;

若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
说明: 发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流
系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。

电工口诀(十二)巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
说明: 电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地
故障。
电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀
口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 导线,配百数
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动
机。   “6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平
方毫米可配22 千瓦。
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千
瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方
毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。

电工口诀及讲解说明  

口诀: 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。

解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流
也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是
电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功
率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千
瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条
线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相
380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。
电工口诀(十五)-----导体电阻率
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,
碳的数值算最大,足足十万无零头。

电工口诀及讲解说明  

导体通电生磁场,右手判断其方向,

伸手握住直导线,拇指指向流方向,
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。
通电导线螺线管,形成磁场有南北,
南极S北极N, 进行判断很简单,
右手握住螺线管,电流方向四指尖,
拇指一端即N极, 你说方便不方便。
  电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
勾股定理可利用,已知两边求一边。

电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算
电容串联值下降,相当板距在加长,
各容倒数再求和,再求倒数总容量。
电容并联值增加,相当板面在增大,
并后容量很好求,各容数值来相加。
想起电阻串并联,电容计算正相反,
电容串联电阻并,电容并联电阻串。
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长,因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比,距离增加,电容
下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。

电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系
电源一通电压时,电流一时难通达,
切断电源电压断,电流一时难切断,
上述比喻较通俗,电压在前流在后,
两者相差电角度,最大数值九十度。

电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的
电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。

电工口诀及讲解说明  

电压加在三相端,相压线压咋判断?

负载电压为相压,两电源端压为线。
角接相压等线压,星接相差根号三。
电压加在三相端,相流线流咋判断?
负载电流为相流,电源线内流为线。
星接线流等相流,角接相差根号三。
解释:当我们画出简单的示意图,就不难看出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电
压等于线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流等于相电流。只要记住线大于
相,因为相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。
以上解释均属个人观点,如果各位有何异议,请指出,谢谢

电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
常用电压用系数,容乘系数得电流,
额定电压四百伏,系数一点四四五,
额定电压六千伏,系数零点零九六,
额定电压一万伏,系数刚好点零六。
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。

电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
配变两侧熔体流,根据容量简单求,
容量单位千伏安,电压单位用千伏。
高压容量除电压,低压乘以一点八,
得出电流单位安,再靠等级减或加。
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压端的额定电压为6KV,低压端的额定电压为400V;
高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A
注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。

电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
高压一侧值较大,不同容量不同数。
容量一百及以下,二至三倍额流数,
一百以上要减少,倍数二至一点五,
高压最小有规定,不能小于三安流,
低压不分容量值,一律等于额定值。

电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求
距地最少两米五,落地安装设围障,
障高最少一米八,离开配变点八强,
若是经济能允许,采用箱式更妥当,
除非临时有用途,不宜露天地上放,
室内安装要通风,周围通道要适当。


电工口诀及讲解说明  

供电电压有保障,设备运行才正常

高低偏差有规定, 电压高低不一样,
线间电压正负七,负十正七压为相,
如果要求较特殊,供需双方来商量。
注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,允许偏差±7%,即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10%~+7%,即198~235.4V。

电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测
变配运行保安全,测量绝缘查隐患。
测量使用兆欧表,根据电压把表选。
超过三五两千五,十千以下用一千。
仪表E端应接地,污染严重加G端。
未测绕组和元件,可靠接地保安全。
手摇转速一百二,测后放电再拆线。
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。

电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
并列两台变压器,四个条件要备齐;
接线组别要相同,要有相同变压比;
阻抗电压要一致,相互连接同相序;
容量相差不宜多,最好不超三比一。

电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因
高压熔丝若熔断,六个原因来判断。
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
低压熔丝若熔断,五个原因来判断。
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
输电线路出故障,对地短路或相间。

电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
若知容量伏安数,除以五十就可以。
容量单位千伏安,改乘二十来计算。
若知空载安培数,扩大百倍及可以。
例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?
P=(3000VA÷50)W=60W
P=(3KVA×20)W=60W
P=(0.6A×100)W=60W

电工口诀及讲解说明  

仪用电流互感器,实际是台变压器。

常用低压变高压,电流刚好成反比。
配接仪表测大流,电度计量也必须。
仪表显示成变比,得出数值为实际。
二次两端接仪表,K1、K2来标记。
额定电流五安培,配用仪表要注意。
两端不可呈开路,不要串联熔断器。
防止触电保安全,铁心、K2要接地。
一次串入电路中,L1、2来标记。
1进2出去负载, 三相测量是必须。
常用测量一变比,使用单比互感器。
本身只设二次线,测量线路即为一。
电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离
同杆电压有高低,确保两者垂直距,
直线电杆一米二,分支转角保一米。
电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,
特殊情况可加减,最浅应保一米五,
竿高八米一米五,递增点一依次走,
十三米竿整两米,十八最浅两米六,
十五米竿两米三,以上数据要熟记。
电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格
拉线强度要保险,强度系数来保全。
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
最小截面也要保,二十五方钢绞线。
单根直径四毫米,三根一股锌铁线。

电工口诀及讲解说明  

零线截面看相线,七零三五为界限;

七零为铝三五铜,小于相等大一半。
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线
相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。

电工口诀(四十二)------低压(220/380V)架空线路正常负荷电流的近似值
低压架空铝绞线,负荷电流近似算。
二十五方为一百,一档增加五十安。
若用最小十六方,八十左右较核算。

电工口诀(四十三)------380/220V低压架空线路导线截面的估算
低压架空用铝线,导线截面怎么选?
输电负荷乘距离,再乘系数算一算。
三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
若用铜线来输电,铝线数值六折算。
输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电距离(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线
制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。

电工口诀(四十四)------地埋导线的允许载流量
地埋导线保安全,载流数值要有限。
截面四至九十五,截面倍数粗略算。
四个平方按八倍,每增一级一倍减。
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
最大截面九十五,数值最小两倍半。
土壤温度二十五,不是二五要折算。
摄氏五度增两成,四十五度七折算。
  电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序
配电屏内排母线,A、B、C、N咋判断?,
面对门前定方向,上下左右后和前。
A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。
水平排列左、中、右,N线放在最右边。
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
前后排列远、中、近,N线放在最近前。

电工口诀及讲解说明  

单相插座有多种,常分两孔和三孔。

两孔并排分左右,三孔组成品字形。
接线孔旁标字母,L为火N为零。
三孔之中还有E,表示接地在正中。
面对插座定方向,各孔接线有规定。
左接零线右接火,保护地线接正中。

电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择
选择漏电保护器,供电方式为第一。
单相电源二百二,二线二级或单级。
三相三线三百八,选用三级保护器。
三相四线三百八,四线三级或四级。
“级”表示开关触点
“线”表示进、出线

电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
合上开关点两端,都不发亮火线断。
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。

电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
检查使用兆欧表,L一端接导线,
导线另端放水中,仪表E端照此办,
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
查找断点在何处,使用仪器DG3,
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。

电工口诀(五十)------低压验电笔判断交流单相电路故障的方法
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
电路故障可检查,通电测量火和地。
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
若是两端都不亮,电源火线已脱离。
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。

电工口诀及讲解说明  

测量之前先调零,量程选择要适中。

确定电路正负极,并联接线要搞清。
黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
若是表针反向转,接线正负反极性。

电工口诀(五十二)------用指针式万用表测量直流电流的方法
测量之前先调零,量程选择要适中。
确定电路正负极,串联接线要搞清。
黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
若是表针反向转,接线正负反极性。
测量电阻选量程,选完量程再调零。
两笔短路看表针,不在零位要调整。
旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。
旋钮到底仍有数,更换电池再调整。
接触一定要良好,阻大两手要悬空。
测量数值保准确,表针最好在格中。
测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。

电工口诀(五十四)------用指针式万用表判断电容器的好坏
电容好坏粗判断,万用电表可承担。
使用电阻乘K档,表笔各接一极端。
表针摆到接近零,然后慢慢往回返。
到达某处停下来,返回越多越健康。
到零不动有短路,返回较少有漏电。
开始测量表不走,电容内部线路断。

电工口诀(五十五)------用充、放电法判断电容器的好坏
电容好坏粗判断,充放电法可承担。
电容两端接直流,少许时间就掐断。
导体点接两个极,有无火花注意看,
有火为好无火坏,同种火大更饱满。

电工口诀(五十六)------交流钳型电流表的使用方法和注意事项
交流钳型电流表,电流检测离不了。
安全使用防触电,绝缘手套要戴好。
不可测量裸导线,量程选择很重要。
导线位居口中心,测量数值最可靠。
钳口只容一相线,多芯电缆测不了。

电工口诀及讲解说明  

单相交流电能表,计量用电不可无。

显示数值千瓦时,百姓俗称它为度。
计算用电总电流,千瓦总数乘以五。
选择电表电流值,千瓦两倍可满足。

电工口诀(五十八)------低压单相电能表的选择(下)
标注电流有两个,括号内外各一数。
外小内大成倍数,两倍四倍都会有。
外部称为标定值,内部称为过流值。
正常使用标定值,过流使用要有度。

电工口诀(五十九)------通过电流互感器与电源相接的单相低压电能表接线方法
电流超过表数值,加接TA才能使。
L1、2接电路,流过电流实际值。
K1、K2接电表,1进3出5安值。
2孔进入电压线,连接拆开小片端。
另端连接L1,零线进出4、5端。

电工口诀(六十)------三相三线制三相低压电能表直接接线方法
三相动力三相线,三相电表计用电。
接线端口有六个,三个双来三个单。
单号依次接电源,双号连接输出线。
一二、三四、五和六,各为一相不可乱。
一、五两处小连片,保持原状莫拆断。

电工口诀(六十一)------三相四线制供电时低压电能表直接接线方法
三相四线计用电,三相电表直接连。
面对电表左到右,总共八个接线眼。
前面三对接火线,7、8用于接零线。
1、2A相3、4B, 5、6两端C连接。
1、3、5旁小连片,保持原状莫拆断。

电工口诀(六十二)------埋地导线与其他地下工程设施相互交叉,平行时,其最小距离的规定
其他管线同埋地,平行交叉最小距。
水管通讯电力线,统统都是点五米。
交叉可为点二五,穿管保护板隔离。

电工口诀及讲解说明  

额定转距怎样求?容量千瓦除转速。

单位使用公斤米,再乘常数九七五。
单位使用牛顿米,乘十再乘九五五。

电工口诀(六十四)------三相异步电动机额定线电流的精确计算
三相电机求电流,要知以下四个数。
电压、容量和效率,还有一个功因数。
容量瓦数做分子,其余相乘做分母。
还有一个根号三,放在分母最前头。
容量电压具体值,铭牌上面都会有。
功率因数和效率,找到样本才能求。

电工口诀(六十五)------直接起动三相异步电动机的开关、熔断器的电流规格及电源容量最小值
电机满压直接起,铭牌电流五至七。
容量不超十千瓦,否则设备撑不起。
直接起动配开关,六倍千瓦单位安。
五倍千瓦配熔体,三倍千瓦配电源。
注解:用于满压直接起动的供电线路开关,其主触点的通断电流能力(即开关的电流规格),应不小于被控电动机额定电流的3倍,其额定电流
约等于按千瓦给出的额定功率值的2倍(1KW相当2A),之所以开关要选6倍;保险亦如此。

电工口诀(六十六)------确定控制三相异步电动机用的接触器规格
电机供电接触器,规格使用电流计。
最小等于电机流,两倍容量也可求。
反复起动正反转,增加一级才安全。

电工口诀(六十七)------小型三相绕线转子异步电动机外接起动电阻分段要求
要想起动较平缓,起动电阻要分段。
通电开始值最大,随着加速分段减。
开关闭合切下级,每次剩余前一半。
一般设置三、四级,起动完成全切断。

电工口诀(六十八)------普通三相交流异步电动机星—角减压起动时电流和转矩的计算
作者:FAN 来源:DO 点击数:215 【字:大 小】
电机起动加满压,瞬间电流将很大。
五至七倍额定流,电源配电都害怕。
简单方法星三角,电流变小靠减压。
转矩随流同下降,三分之一的满压。

电工口诀及讲解说明  

电机起动星三角,转换时间整定好。

容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过热电流整定好。
容量乘八除以七,电流为相要牢记。
  电工口诀(七十)------单台三相异步电动机功率因数补偿
小型微型电动机,功率因数都很低。
满载最大点八五,空载不足零点一。
电源不能充分用,线路损耗更可惜。
减少损耗接电容,灵活方便也经济。
已知电机千瓦数,除三除二得两数。
两数之间千乏值,即为补偿电容数。
若知空载视在功,该数九折配电容。
  电工口诀(七十一)------小型绕线转子三相异步电动机外接起动电阻的配置计算
绕线转子异步机,起动性能最优异。
电流虽小转矩大,要靠外接电阻器。
要想性能最理想,外接电阻要适当。
该项阻值怎样算,首先要把铭牌看。
转子电压除电流,其商再除根号三。

电工口诀(七十二)------单值电容单相电动机不起动的原因和确定方法
单值电容电动机,通电不转要分析。
细听电机有声响,四种原因有其一。
主辅绕组有断路,电源电压过于低。
负载过重拖不动,常见损坏电容器。
确定方法不难算,电容起动同一理。

电工口诀(七十三)------当电压和频率为额定值时,三相空载电流的正常范围
电机空载加满压,频率额定无偏差。
若知容量和极数,电流范围能回答。
假设额定为一百,空流二五至六八。
容量大的空流小,极数多的空流大。
两极最大为四十,较大电机二十八。
容小极多达七十,容大极多三十八。

电工口诀(七十四)------电容的电容量和常见的电容器
一个电容两块板,绝缘介质夹中间。
两端加上一电压,正负电荷站两边。
板大站的电荷多,两板较远不爱站。
中间介质是何物,决定多少更关键。
若将空气定为一,有些物质翻几翻。

电工口诀(七十五)------对变压器防雷接地线的有关要求
变压运行保安全,防雷保护接地线。
地线就地自己制,五号角铁八九只。
两两间距两米整,排成口字或一字。
打入地下两米五,连接扁铁焊结实。

电工口诀及讲解说明  

油枕油位高或低,具体数值看油标。

油标尺度分四份,下一上三为正好。
偏下可能有漏油,若是偏上温度高。
颜色浅黄油正常,变暗变黑元件烧。

电工口诀(七十七)------单台三相异步电动机功率因数补偿
        小型微型电动机,功率因数都很低。
        满载最大点八五,空载不足零点一。
        电源不能充分用,线路损耗更可惜。
        减少损耗接电容,灵活方便也经济。
        已知电机千瓦数,除三除二得两数。
        两数之间千乏值,即为补偿电容数。
        若知空载视在功,该数九折配电容。

电工口诀(七十八)------用并联电容提高感性负载电路功率因数的计算方法(一)
负载功率除压方,再除三一四得商。
该商再乘两数差,两数求值按下法。
先知现有功因数,反角函数求角度。
求出该角正切值,作为上面第一数。
再设预想功因数,同样方法求角度。
也求该角正切值,作为上面第二数。
  电工口诀(七十九)------用并联电容提高感性负载电路功率因数的计算方法(二)
电压伏特功率瓦,得出电容是法拉。
功率电位用千瓦,电容电位用微法。
功率乘以正切值,再乘系数看电压。
单相电压二百二,系数六十五点八。
系数二十一点二,电压数值三百八。
  电工口诀(八十)------测量绝缘电阻的方法和绝缘电阻合格标准
绝缘合格值多少,热态数值有国标。
电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆。
冷态测量无标准,经验数值可参考。
上述标准扩十倍,最少不可低半兆。
注解:热态不低于0.38兆欧;冷态不低于0.5兆欧

电工口诀及讲解说明  

电机空载加满压,频率额定无偏差。

若知容量和极数,电流范围能回答。
假设额定为一百,空流二五至六八。
容量大的空流小,极数多的空流大。
两极最大为四十,较大电机二十八。
容小极多达七十,容大极多三十八。
  电工口诀(八十二)-----漏电保护器的选择根据——电气设备的漏电保护动作参数
手持、移动、家电器,家电插座用电器。
三十毫安动电流,快速动作保护器。
三十、一百快动器,单台运行电动机。
多台设备总保护,一百毫安快动器。
  电工口诀(八十三)-----三相异步电动机改做异步发电机时所接励磁电容器电容量的计算
异步电机来发电,并接电容能实现。
电容接成星或角,两种各有优缺点。
角接容小耐压高,星接与前正相反。
空载满载各一组,容量微法各自算。
电容微法空载数,空载电流乘系数。
角接一十四点五,星接三倍角接数。
满载容量要增加,空载倍数粗略求。
一点二五纯电阻,感性负载二点五。
满载数值要精确,功率因数容量求。
  电工口诀(八十四)-----确定控制三相异步电动机用的接触器规格
电机供电接触器,规格使用电流计。
最小等于电机流,两倍容量也可求。
反复起动正反转,增加一级才安全。
电工口诀(八十五)-----接地线接地电阻的测量方法
测量接地用仪器,型号ZC手摇机。
距离地线二十米,一根钢钎插入地。
沿一直线往前走,再距二十来接地。
E端接好被测线,P、C各接一钢钎。
放平仪表调好零,指针刚好指红线。
缓摇手柄调度盘,指针红线调整完。
检流指示平衡时,加速达到二百转。
调整度盘指红线,记下电阻来判断。

电工口诀及讲解说明  

中小容量高低压,电流估算看千瓦。

给出关系为中值,容大减小容小加。
一个千瓦两安培,常用低压三百八。
高压电机三千伏,四个千瓦一安流。
电压更高六千伏,八个千瓦一安流。
额定电压到一万,十三千瓦为一安。
电工口诀(八十七)-----三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算
电机三相改单相,绕组接法按原状。
三端出线都有用,俩接电源一接容。
接容以后接电源,接零接火转向反。
电机三相改单相,并接电容的容量。
工作电容看接法,星接小来角接大。
百瓦电机微法数,角接为十星接六。
起动电容可同大,十瓦二至三微法。
电容耐压看电源,二百二电源三百三。
  电工口诀(八十八)------感性负载电路中电流和电压的相位关系
电感妙在一“感”字,感情来去皆需时。
刚一见面很陌生,心里的话儿难启齿。
一旦需要分手时,“藕断丝连”还相思。
电源一通电压加,电流一时难通达。
切断电源电压断,电流一时难切断。
上述比喻教通俗,电压在前流在后。
两者相差电角度,最大数值九十度。
  电工口诀(八十九)-----每千米导线的重量估算
千米导线有多重,要看截面和品种,
截面单位毫米方,乘以系数值不同。
硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘。
钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重。
再重纯铜八点八,钢绞最重九点零。
考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘。
  相关公式:质量=密度X体积
      体积=底面积X高度

电工口诀(九十)-----发电机原理和右手定则
导线切割磁力线,感应电磁生里面。
导线外接闭合路,就有电流流其间。
判断流向用右手,伸开右手成平面。
导线运动拇指向,手心面对N极端。
四指方向即电流,该端也是正极端。
  电工口诀(九十一)-----基尔霍夫第一定律、第二定律
基尔霍夫是名人,电路定律他发明。
节点电流为第一,流出、流入两相平。
回路电压为第二,压降、电势两相等。

电工口诀及讲解说明  

交流电压变直流,输出电压怎样求?

输入电压为一百,单相半波为四五。
三相半波一一七,半波两倍全波数。
如若采用晶闸管,从零开始到上数。
管子反压要记住,单相三相不同数。
单相桥式一四一,三相桥式二三九。
注:输入电压应为相电压。
电工口诀(九十三)-----电阻串联和并联后总阻值的计算
电阻串联值增加,越串越长阻越大。
电阻并联值减小,相当截面在增大。
并联总阻较难求,各值先要求倒数。
倒数之和的倒数,就是并联后电阻。
并联只有俩电阻,总阻可用简式求。
两阻之积作分子,两阻之和作分母。
  电工口诀(九十四)-----三相交流电源的两种接法和两种出线方式
三相接法有两种,一个三角一个星。
角接三相围一圈,三个顶点三相线。
星接三尾联一点,联点叫做中性点。
三首引出三相线,中点出线中性线。
相线俗称叫火线,中线俗称叫零线。
星接可出两种线,三相三线和四线。
三相三线无零线,三相四线有零线。
电工口诀(九十五)-----整流二极管正负极的判定方法
二极管有两个极,一个阳极一阴极。
分辨极性较简单,首先可看图表记。
三角一端极为阴,短杠一端为阳极。
没有图表看外形,较圆一端为阳极。
较大规格带螺丝,螺丝一端为阳极。
若不放心用表量,万用电表准备齐。
乘以一百电阻档,两笔分别接电极。
正反两次比阻值,一大一小记仔细。
阻值小时看表笔,红阳黑阴定电极。
  电工口诀(九十六)-----桥式整流电路的连接方法以及阻容保护、整流二极管问题
单相桥式四个管,两两串联再并联。
并联两端出直流,两管连点进电源。
三相桥式六个管,两两串联再并联。
并联两端出直流,两管连点进电源。
阻容保护二极管,三种接法任你选。
一种并在交流侧,一种并在直流端。
还有一种较复杂,并在每支管两端。
感性负载反电势,并联持续二极管。
  电工口诀(九十七)-----磁铁及磁铁的性质、磁场和磁力线
不管大小与粗细,磁铁均有两个极。
南极S北极N,两端最大磁场力。
同极相斥异极吸,万物都是同一理。
描述磁场磁力线,每条都是闭合线。
体外从N到S极,S到N体内穿。
线线相互不交叉,相对密集在两端。

电工口诀(九十八)-----为减小输出电流纹波而设置的滤波电路
要想得到稳定流,滤波电路接输出。
一个电容一个抗,接成一种T形路。
两个电容一电抗,名称叫做派电路。
还有一种较简单,两个电容一电阻。


20 回复:电工口诀及讲解说明  

励磁接通再开断,同时要把仪表看。

仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏。
轻轻旋动电刷架,摆幅最小调整完。
电机通电正反转,两次转速来相减。
所得之差若较大,说明电刷比较偏。
轻轻旋动电刷架,相差最小调整完。

电工口诀(一百)-----粗略校验低压单相电能表准确度的办法
百瓦灯泡接一只,合上开关再计时。
计时同时数转数,记录六分转数值。
电表表盘有一数,千瓦小时盘转数。
该值缩小一百倍,大致等于记录数。

对以上100条电工口诀的总结
它们出自于电力行业同行们编制的一些资料,和多名在电力行业有着深厚造诣的前辈们,谢谢你们给我们带来诸多方便,再此表示忠心的感谢。
本口诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等。之所以叫电工口诀——是因为受到诗歌容易流传和记忆的
启发。口诀中的文字基本具有工整、简练、流畅、合辙压韵的特点,因此可使本来枯燥的电工理论和数据等变得好记

20

主题

99

回帖

1862

积分

初级电工

Rank: 4

积分
1862

活跃会员爱心捐助

QQ
发表于 2014-6-19 22:50:47 | 显示全部楼层
感谢紫婷美女分享
发表于 2014-6-23 17:24:24 | 显示全部楼层
这个怎么下载。。。。。。。。。。。。。。。

1

主题

57

回帖

488

积分

电工入门

Rank: 1

积分
488
发表于 2014-7-5 22:29:16 | 显示全部楼层
谢谢,收藏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-12-4 16:32 , Processed in 0.140007 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表