电机只有两种接法,星型和三角形接法,我们先来说星型,正常下的星型接法电动机内部电流电压是如下图工作的
如图,三相380V电源通过电机后,在其内部的相交点会合,我们知道电机属于平衡负载,其每相电压电流大致相同,根据三相电的原理可知,这个内部的相交点的电压为0V,电流也为零,我们称之为零点(可以通过实践测量来证实),那么每相火线与这个零点的电压便为220V,即每相线圈承受的电压其实均为为220V,所以各相电流正常,当输入电源火线L1缺相时,其内部电流便会发生改变,那么他的内部电流示意图可简略画为下图以供参考理解
如上图所示,火线L2的电流便会直接通过两相线圈回归火线L3,我们知道L2与L3之间的电压为380V,那么现在的情况是在380V的电压下,相当于直接串联了两个线圈,而缺相也分为两种情况,启动前缺相和启动后缺相,当启动前缺相时,总电压为380V,串联电路电压相分,而两个绕组是一样的,所以每个绕组的电压只能达到190V左右,达不到正常情况下的220V,所以每个线圈的电流也要小于正常情况下的电流,但是我们都知道启动电流为正常时的6到7倍,而缺相电机由于无法产生旋转磁场而造成无法正常启动,所以起电流会一直处在启动状态,那么他的电流势必要远大于正常状态,时间一长,电机便会因为电流过大而烧毁。在运行中缺相时,原本正常的转矩会因为缺少一相而使力矩减少,那么剩下的两相需要维持电机转动,电流势必要增加来增大转矩,时间一长,也会挂了。 来说三角形接法的,三角形接法很常见,一般超过3KW的电机均为三角形接法,因为三角形接法的电机电压高,力矩大,正常情况下 ,每相电流也相等,当缺相电源L1时,如图:
当火线L1断路时,那么剩下的L2和L3火线将会形成一个回路,如上图,L2的电流一边通过两个串联的线圈回路流回L3,电流一边又通过正常情况下线圈流回L3,形成一个串联后又并联的回路,原本三相电源供电的回路变成了2相供电,你说这两相火线的电流能不增大吗?
|