大家好,我司现有一台25KW的电烤箱,请问应该配多大的电缆线啊,谢谢!

2

主题

3

回帖

42

积分

电工入门

Rank: 1

积分
42
 楼主| 发表于 2013-9-18 14:56:17 | 显示全部楼层
大家好,我司现有一台25KW的电烤箱,请问应该配多大的电缆线啊,谢谢!
发表于 2013-9-19 08:23:21 | 显示全部楼层
如果是三相用16平方的铜线合适。

电线载流量对照表
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。

4

主题

40

回帖

569

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
569
发表于 2013-9-19 09:21:29 | 显示全部楼层
admin 发表于 2013-9-19 08:23
如果是三相用16平方的铜线合适。

电线载流量对照表

强哥 16平方的铜线它通过的电流不是100A吗?  那25KW的电机额定电流并没有这么大呢?

0

主题

34

回帖

399

积分

电工入门

Rank: 1

积分
399
发表于 2013-9-19 18:44:05 | 显示全部楼层
三相的吧。电力加倍。电热加半。25*1.5=37.5A
是铝的话。6*5=30A   10*5=50A
根据铜线升级算: 取6个平方就可以了吧

0

主题

34

回帖

399

积分

电工入门

Rank: 1

积分
399
发表于 2013-9-19 18:47:50 | 显示全部楼层
友情提示:个人观点。没实际经验。切不可乱用。

0

主题

9

回帖

138

积分

电工入门

Rank: 1

积分
138
发表于 2013-10-9 22:29:42 | 显示全部楼层
如果你是四线制的话要选4*16平方的缆线,因为四线制是3条相线1条零线考虑到你有事会超过100A的电流!如果是10平方的线100A电流都还有点不够,所以选16电路中一般都不会把线径算的刚刚好.如果再多点用电设备的话就会发生意外!