魏勤1984 2015-6-26 16:49
现在问题是这样的,四芯电缆,测相电压分别为405,371.350.老师你觉得会是什么原因,。三相电机都带不动。以前用得很正常,现在才出现这问题的。怎么样检测效率最高,是埋地的电缆
杨柳 2015-6-26 13:10
魏勤1984: 杨老师,我的四芯电缆,有一组电压降得很厉害。是什么原因,怎么检查,
您的导线有多长啊 我发的这个是200m的计算
杨柳 2015-6-26 13:09
魏勤1984: 杨老师,我的四芯电缆,有一组电压降得很厉害。是什么原因,怎么检查,
若为铜芯电缆,每根线阻:
R=ρ×L/S=0.0172×200/25≈0.14(Ω)
末端电压降(线与线):
U=RI=(0.14×2)×60≈17(V)  
注:
电源电压是通过两根导线构成回路,乘2表示两根导线的电阻。
杨柳 2015-6-26 13:08
