一、线路负荷电流大于电源开关的额定电流。
二、线路负荷电流没有平均分路。某分支路电流接近于线路总负荷电流。
三、线路总熔断器的熔体电流选得太大当线路负荷电流不足以使熔体熔断。而电源开关在电流达到脱扣器动作电流时电源开关跳闸切断电源。
四、某分支路线路存在线路缺陷在使用一段时间引起短路故障以至总电源开关跳闸或家中电源开关跳闸。
处理方法:
一、仔细检查线路中电线是否存在绝缘是否存在老化、绝缘层有否碳化现象。插头、插座是否完好,电线接头是否牢固无松动、无发热碳化现象。有条件的找电工好好查一查。
二、合理分配线路总线、支干线的用电功率。要做到匀衡分配。各支路的空气断路器的额定电流是支路电流的0.8倍。一般支路断路器的额定电流都在15A、10A、5A(6A)。专用线路如空调线路是15A或20A。电加热线路按功率分选用漏电开关或断路器的额定电流是10A、15A、20A。很少用32A的(电功率是6KW)。
三、根据“低规”家用选用电源开关的额定电流: 小户住宅:供电功率4KW选用的空气开关额定电流20A。
中户住宅:供电功率6KW选用的空气开关额定电流32A。
大户住宅:供电功率8KW选用的空气开关额定电流45A或40A。
超150m2住宅:供电功率9KW以上选用的空气开关是三相空气开额定电流15A/20A/25A。或三只单相开关额定电流可选用50A/40A/30A
|