1、开关柜为什么叫“成套”,都由什么柜组成?
开关柜由进线、计量、PT、出线等组成。柜内装有一次、二次元件,在购买时必须配套,所以叫“成套”。
2、 我国电力电压有多少个级别,并说出分级的作用。
分为500KV、220KV、110KV、35KV、10KV、380V、220V等级别。
由于电压的高低与线损有关,电压越高、线损越低。这样,输送电的距离越远,需要输送的电压级别就越高。
3、 为什么要卸电压(10KV级别)?用什么方法可以安全卸电压?
在进行停电的时候,为了防止电容还有余电,伤及人员,所以必须卸电压。
安全卸电压的方法:打开柜门或屏板时,不可直接用手接触母线。先用10KV的试电笔检查是否有电,然后找一颗导线,一头接地、一头接在试电笔前端,用试电笔前端接触母线放电,完成后方可维修,保证人身安全。切记这一点。
4、 10KV试验电的电压应该是多少?国内、国际标准有什么区别?
国内:柜体4.2万伏,断口4.8万伏;
国际:3.6万伏
5、 如何理解开关柜型号中KYN各字母的含义?
K—金属封闭铠装式
Y—移开式
N—户内
6、 泄压通道的作用是什么?
若万一柜体发生爆炸,将会产生一股强劲的气浪。这时如果柜顶有泄压通道,则气浪可由顶部排出,而不影响其他部分的正常工作;若无泄压通道,气浪就会向最薄弱的地方冲开。
7、 开关柜应装配那些主要一次元件?
断路器、触座、避雷器、零序互感器、电流互感器(CT)、电压互感器(PT)、高压熔断器等。
8、环网开关柜的作用是什么?靠什么保护变压器?
作用是可带负荷分合闸,他靠高压熔断器来保护变压器。
9、空气绝缘距离的国家标准是多少?
相间相对地的空气距离,10KV要求125mm。
10、什么叫绝缘件爬距?
高压带电侧至地的、沿绝缘件外表爬行的导通距离叫绝缘件爬距。10KV要求235mm。
11、用什么方法检查真空开关是否真空?
用耐压试验检测。断口用4.8万伏检测。
12、隔离插头、隔离开关有什么作用,用于哪种柜类?
隔离插头,用于手车柜;隔离开关用于固定柜。其作用均为不带负荷分合闸,方便维修。
13、高压柜电流大致分几级?负荷开关属哪级?
分大 中 小,即:3150A、1250A、630A 三级。负荷开关属630A级别。
14、高压熔断器作用是什么?
作保护变压器用,PT属小型变压器类。
|
|