建筑工地三级配电箱和一级配电箱同时跳闸是何原因

[复制链接]
发表于 2017-3-27 20:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.正常配电为三级配电两级保护,即总配电箱(一级配电箱)设漏电保护器,分配电箱(二级箱)不设漏电保护而是设57路空开,设备箱(三级配电箱) 设漏电保护器。如果总配电箱、设备箱的漏电选型不合理。 这里指最小漏电动作电流、最大漏电分段时间的合理选型,如果设备箱的漏电参数总配电箱的漏电参数,就会出现三级配电箱和一级配电箱同时跳闸,或者三级配电箱不跳闸 、一级配电箱反而跳闸。
2.如果选型没问题。 例如:总配电箱(一级配电箱)设漏电保护器参数最小漏电动作电流100MA 最大漏电分段时间0.1S 设备箱(三级配电箱) 设漏电保护器参数最小漏电动作电流30MA 最大漏电分段时间0.1S 这里有一个漏电电流累加的情况,总箱漏电保护器参数是大些,但他所带设备多,设备箱漏电保护器参数小,只带一台设备。如上例,若是单台设备漏电为20MA,对于设备箱漏电保护器是不跳的,可是带多台设备的总箱漏电来说呢,它可能已经临界跳闸边缘,这时若是哪一个设备要是有点问题, 就会出现三级配电箱和一级配电箱同时跳闸,或者三级配电箱不跳闸 、一级配电箱反而跳闸。
3.一次性漏电电流过大,已经超过总箱漏电保护器参数的范围, 就会出现三级配电箱和一级配电箱同时跳闸。
4.理论上,不管哪一级漏电,都是切断相线,不断零线。当设备漏电时,断开相线,零线还是联通的,可能会影响上一级漏电,也就会出现三级配电箱和一级配电箱同时跳闸。
工地临电一,二级配电箱不跳闸,总配电箱跳闸怎么处理 初步排查两个原因:
1.各级配电箱漏电保护的值配备不合理,也就是说,总闸过小,二级过大。
2.同在总闸下的、你所知道的漏电所在二级配电箱、尤其可能是一级配电箱之外的,其他线路或设备也产生了漏电,只是没有反应出来,但是会累加到总闸上,导致总闸跳闸。
如果有熟悉本单位设备状况的老电工或技术员,能快速找到故障点,否则可能要逐级排查,难度看设备和布线情况。
附: 配电箱尺寸如何确定 这种方法计算出来的尺寸一般都会比实际尺寸大上一些。
1、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。
2、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。
3、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加40 MM,深度为开关最大深度加10MM。
4、当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线. 当然电箱尺寸没有定论的,要考虑实际的安装,要看实际接线图和考虑如何安排开关布置一级开关的走线。 如全是微型断路器根据位数(每位18毫米)确定,PZ系列配电箱有固定尺寸,回路超出80位可在图纸标识甲方确定(字样),设备控制箱标识设备自带,进线大于185mm2,输出大于2路尽量选用柜式等。
免责声明:本文网络转载或改编,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删除!

电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-11-21 18:55 , Processed in 0.122996 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表