|
121、发变组保护出口中间继电器为什么要并联电阻? 答:因为BCJ的线圈是电压线圈,直流电阻大,因此保护动作后,信号继电器回路电流很小,可能不动作,尤其是当几种保护同时动作时,对信号继电器的动作影响更大,往往出现保护动作,断路器跳闸,但反映不出是那种保护动作,因此必须并联电阻。
122、HWJ、TWJ各有何作用? 答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路。作用:接入开关的控制、信号回路中,监视回路的完整性,发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌,以及接通各跳合闸回路,保证动作可靠,当开关跳闸时发出事故音响信号。
123、1BSJ接点为何要带延时? 答:只有当2HWJ失电后,接点断开,1BSJ失电,2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸,利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路,使1ZJ带电,接点闭合,备变自投。即满足母线失电后备变才能自投的条件,并只能动作自投一次。
124、油开关运行操作注意事项? 答:①在操作开关的远方控制开关时,不要用力过猛,以防损坏开关,也不得返还太快,以防机构未合上;②禁止运行中手动慢分、合开关;③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性,但不得以此未依据来证明开关的实际位置,应到现场检查机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置。
125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查? 答:6KV四次,35KV开关三次。
126、隔离开关发热的处理? 答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理。
127、变压器差动与瓦斯保护有何区别? 答:差动保护是按环流法原理设计的,而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的。差动保护为变压器及其系统的主保护,引出线上也是其保护范围。瓦斯为变压器内部故障的主保护。
128、运行中定子铁芯个别点温度突然升高的处理? 答:运行中,若铁芯个别点温度突然升高,应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系,并检查该测点是否正常,若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升,又出现定子接地信号时,应立即减少负荷解列停机,以免铁芯烧坏。
129、隔离开关的动触头一般用两个刀片有什么好处? 答:①防止当电路发生故障时,因振动而造成刀片脱位;②可使动、静触头接头接触得更严密,电阻减少。
130、中性点与零点、零线的区别? 答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。
131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻? 答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流电源短路,以及防止电压高烧坏监灯。
132、工作地点保留带电部分应如何填写? 答:①由工作许可人填写;②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备名称。
133、事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定? 答:①记入记录簿;②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。
134、三相交流异步电机选用改变频率的调速方法有何优点? 答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知,只要改变任一参数就可改变电机转速。改变P的调速是有级的,即选用多极电机,较复杂;改变S的调速是不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速,具有高精度,高速控制,无极调速、大调速比等优点,非常经济。
135、什么是变频器? 答:是利用电力半导体器件的通断作用,将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
136、变频器的输入电流与输出电流大致有什么变化? 答:输出电流比输入电流增大10%。
137、环境温度对变频器有何影响? 答:当环境温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低。甚至可能引发短路。
138、采用变频器运转时,电动机的起动电流,起动转矩怎样? 答:用工频电源直接起动时,起动电流为额定电流的6-7倍,因此,将产生机械上的电气冲击,采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长),起动电流为额定电流的1.2-1.5倍,起动转矩为70%-120%额定转矩。
139、变压器新装或大修后投入运行时,瓦斯继电器有时为何频繁动作? 答:新装或大修后的变压器在加油、滤油时,将空气带入变压器内部,没能及时排出,当变压器运行后,油温逐浙排出,使瓦斯继电器动作。
140、何为电流的热效应?它与哪些因素有关 答:电流通过导体产生热,这种现象称为电流的热效应,它与通过导体的电阻大小,以及通过电流的平方及时间的乘积成正比。Q=I2RT.
141、变压器油的试验规定? 答:变压器运行规程,变压器油每年都要取油样试验,项目一般为耐压试验,介质损耗试验及简化试验.(1)耐压试验:击穿电压的高低,说明油中水份,杂质的含量.(2)介质损耗试验:它反映油质的好坏和净化程度;(3)简化试验:判定油是否合格.
142、开关电器中加速电弧熄灭的方法有哪些? 答1)利用气体吹动电弧;(2)采用多断口灭弧;(3)利用电弧和周围介质接触;(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧.
143、自动空气开关的主要作用? 答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电路.
144、何为磁滞损耗? 答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗.
145、减小涡流损耗的方法有哪些? 答(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率;(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗.
146、准同期并列的优、缺点? 答:优点:没有冲击电流对电力系统没有影响;缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握.
147、发电机运行中发热的原因? 答:(1)铜损(2)铁损(3)激磁损耗(4)机械损耗
148、发电机采用空气冷却的优缺点? 答:优点:廉价、安全,设备简单,维护方便;缺点:冷却效果差,机组容量受限制
149、发电机着火的原因? 答:1、短路 2、绝缘表面脏污 3、接头局部过热 4、杂散电流引起火花
150、发电机灭火时保持200-300转/分的目的? 答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲。
151、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的? 答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量,以及连接点的接触情况。
152、发电机振动的危害? 答:1、轴承损耗增大2、碳刷易冒火,整流子、滑环磨损大3、机组零部件易损坏4、破坏建筑物
153、变压器油的作用? 答:绝缘、冷却。
154、变压器油枕的作用? 答:1、减少油与空气的接触面积2、防止油受潮和氧化
155、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常? 答:如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃以上,或负荷不变,但温度不断上升,而冷却装置又运行正常,温度表无误差时,则可认为变压器内部出现了异常。
156、净油器的作用? 答:利用油的温差使油在净油器i中循环,油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内,因此净油器不但有热均匀作用,而且对油的再生也有良好作用。
157、变压器故障一般容易在何处发生? 答:变压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部件,而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性。
158、什么叫变压器的分级绝缘? 答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。
159、我1#主变中性点为何要装避雷器? 答:1#主变中性点绝缘是分级绝缘。当三相受雷电波时,在中性点上出现的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右,这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须装避雷器。
160、电气设备放电的原因? 答:1、表面脏污2、环境恶劣3、绝缘损坏、击穿4、天气潮湿、受潮
|
|