1 哪些电气设备的金属外壳及架构要进行接地或接零? 答:为了保证人身和设备的安全,对下列电气设备的金属外壳及架构,需要进行接地或接零;
①电机、变压器、开关及其它电气设备的底座和外壳;
②室内、外配电装置的金属架构及靠近带电部分的金属遮栏、金属门;
③室内、外配线的金属管;
④电气设备的传动装置,如开关的操作机构等;
⑤配电盘与控制操作台等的框架;
⑥电流互感器、电压互感器的二次线圈;
⑦电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮;
⑧架空线路的金属杆塔;
⑨民用电器的金属外壳,如扩音器、电风扇、洗衣机、电冰箱等。
2 什么是接零保护?什么条件下采用接零保护?
答:为防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电的危险,将电气设备的金属外壳与变压器中性线相连接称为接零保护。
在三相四制中性点直接接地的低压系统中,当某一相绝缘损坏使相线碰壳时,单相接地短路电流则通过该相和零线构成回路。由于零线的阻抗很小,所以单相短路电流很大,它足以使线路上的保护装置(如熔断器)迅速动作;从而将漏电设备断开电源,消除触电危险,起到保护的作用。
接零保护的应用范围:在三相四线制中性点直接接地的低压电力系统中,电气设备的金属外壳可采用接零保护。当采用接零保护时,除电源变压器的中性点必须采取工作接地外,同时零线要在规定的地点采取重复接地。
3 为什么在1千伏以下的同一系统中,不应将一部分电气设备的金属外壳采用接零保护,另一部分电气设备金属外壳采用接地保护?
答:在380/220伏三相四线制中性点直接地系统中,如果采用两种保护接线,设备D1采用接零保护,而设备D2采用接地保护。则当设备D2漏电时(溶丝及时熔断),会使整个零线出现危险电压,从而使所有采用接零保护的电气设备的外壳也同时出现,危险电压,威胁人身安全。
|
|