设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 867|回复: 2

关于星三角降压启动的电路中的问题。急急急!

[复制链接]

1

主题

9

回帖

21

积分

电工入门

Rank: 1

积分
21
发表于 2016-9-19 20:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,师兄好:                             我司有台电机是正反转星三角降压启动的电路。
                             现在的问题是按正传按钮,或者反转按钮是,不论是正转还是反转的接触器(220V AC)都不吸合,并发出滋滋的声音。用万用表量接触器A1A2,电压均为110V。  我的处理办法是首先将接触器的A1A2两根线从接触上松开,再用万用表测量这两根供电线,结果电压又正常显示220V。
以为接触器坏了,然后更换接触器,结果换了接触器,问题依旧。现在可以排除接触器坏了的可能性,我开始查辅助回路的线,发现也没什么问题,然后我做了如下实验:
                             单独拿个新的220V的接触器过来,不接主回路,直接A1A2,这个A1A2是现在还没找到故障正转接触器上的A1A2,接好后,按正转,新拿过来的接触器,正常吸合,由于反转接触器上的主回路的线没动,所以我在按反转,电机正常启动了!
                             然后我再把正转主回路上的线全部接好,结果又是正转反转都不行,并且正转反转的接触发出滋滋声,电压也是110V。
                             求大神解答下,我搞了2天没搞好,心里急急急!!!
发表于 2016-9-20 16:10:27 | 显示全部楼层
您更换接触器是只换了一只还是两只都换了?
您已经找到故障了,就是接触器线圈电压不够所以接触器不能吸合。
这设备如果以前可以正常工作,可以排除接线错误导致的触点竞争。
剩下的就是   互锁触点、接线螺丝了!
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。

1

主题

9

回帖

21

积分

电工入门

Rank: 1

积分
21
 楼主| 发表于 2016-9-21 19:58:39 | 显示全部楼层
问题已经解决,零线破了