电工口诀(十四)
按功率计算电流
口诀: 电力加倍,电热加半。单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。
解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2
安.即将“千瓦数加一倍”(
乘2)就是电流(安)。这电流也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380
伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5
安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,
安。同上面一样,它适用于所有以千瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220
伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。
电工口诀(十五)
导体电阻率
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,
碳的数值算最大,足足十万无零头。
电工口诀(十六)
通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向
导体通电生磁场,右手判断其方向,
伸手握住直导线,拇指指向流方向,
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。
通电导线螺线管,形成磁场有南北,
南极S北极N, 进行判断很简单,
右手握住螺线管,电流方向四指尖,
拇指一端即N极, 你说方便不方便。
电工口诀(十七)
阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
勾股定理可利用,已知两边求一边。
电工口诀(十八)
电容串并联的有关计算
电容串联值下降,相当板距在加长,
各容倒数再求和,再求倒数总容量。
电容并联值增加,相当板面在增大,
并后容量很好求,各容数值来相加。
想起电阻串并联,电容计算正相反,
电容串联电阻并,电容并联电阻串。
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长,因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比,距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
电工口诀(十九)
感性负载电路中电流和电压的相位关系
电源一通电压时,电流一时难通达,
切断电源电压断,电流一时难切断,
上述比喻较通俗,电压在前流在后,
两者相差电角度,最大数值九十度。
电工口诀(二十)
三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
电工口诀(二十一)
三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系
电压加在三相端,相压线压咋判断?
负载电压为相压,两电源端压为线。
角接相压等线压,星接相差根号三。
电压加在三相端,相流线流咋判断?
负载电流为相流,电源线内流为线。
星接线流等相流,角接相差根号三。
解释:当我们画出简单的示意图,就不难看出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电压等于线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流等于相电流。只要记住线大于相,因为相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。
电工口诀(二十二)
已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
常用电压用系数,容乘系数得电流,
额定电压四百伏,系数一点四四五,
额定电压六千伏,系数零点零九六,
额定电压一万伏,系数刚好点零六。
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。
电工口诀(二十三)
根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
配变两侧熔体流,根据容量简单求,
容量单位千伏安,电压单位用千伏。
高压容量除电压,低压乘以一点八,
得出电流单位安,再靠等级减或加。
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压端的额定电压为6KV,低压端的额定电压为400V;
高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A
注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。
电工口诀(二十四)
根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
高压一侧值较大,不同容量不同数。
容量一百及以下,二至三倍额流数,
一百以上要减少,倍数二至一点五,
高压最小有规定,不能小于三安流,
低压不分容量值,一律等于额定值。
|
|