设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 733|回复: 3

关于一个地下室正压送风风机的问题

[复制链接]

6

主题

72

回帖

746

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
746
发表于 2016-7-18 15:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
风阀控制器没有问题,可以正常开启和关闭。但是正压送风开启后就没有风出来,可以听见风机工作的声音。简单来说就是送风变成回风了,请问各位老师傅有没有可能是控制线路上出了问题????或者是风机上面的线路问题????这个应该怎么去查???急求!!!

控制线路接线

控制线路接线
发表于 2016-7-19 08:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
您这个描述,怎么像是电机方向反了啦!

6

主题

72

回帖

746

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
746
 楼主| 发表于 2016-7-19 11:29:37 | 显示全部楼层
工业之家_雷强 发表于 2016-7-19 08:59
您这个描述,怎么像是电机方向反了啦!

恩,已经解决了,两根相线互换一下就好了。
发表于 2016-7-19 15:33:44 | 显示全部楼层
一份情、一份义 发表于 2016-7-19 03:29
恩,已经解决了,两根相线互换一下就好了。

嗯,好的。好了就行
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-11-22 13:16 , Processed in 0.123884 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表