电工基础知识_认识熔断器 熔断器也叫保险(保险丝、保险管)种类非常之多,从高压电路到低压电路、从交流电路到直流电路都能见到它的踪影,使用时串在电路中,防止该电路中电流过大。小编带大家一起来认识一下。 一:工作原理 熔断器(fuse)利用金属导体作为熔体串联于被保护的电路中,当电流超过额定值后自身发热而熔断,从而分断电路作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。 二:图形符号和文字符号 三:熔断器的选用 1、保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。 2、保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取: IRN ≥ (1.5~2.5)IN 式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。 3、保护多台长期工作的电机(供电干线) IRN ≥ (1.5~2.5)IN max+ΣIN IN max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。
四:常见种类1:插入式熔断器
它常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。
2:螺旋式熔断器:
熔体上的上端盖有一熔断指示器,一旦熔体熔断,指示器马上弹出,可透过瓷帽上的玻璃孔观察到,它常用于机床电气控制设备中。螺旋式熔断器。分断电流较大,可用于电压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路中,作短路保护。
3:跌落式熔断器 跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。 4:封闭式熔断器: 封闭式熔断器分有填料熔断器和无填料熔断器两种。有填料熔断器一般用方形瓷管,内装石英砂及熔体,分断能力强,用于电压等级500V以下、电流等级1KA以下的电路中。无填料密闭式熔断器将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小,用于500V以下,600A以下电力网或配电设备中。 5:快速熔断器 快速熔断器主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低。只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。
6:自复熔断器 采用金属钠作熔体,在常温下具有高电导率。当电路发生短路故障时,短路电流产生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态,从而限制了短路电流。当短路电流消失后,温度下降,金属钠恢复原来的良好导电性能。自复熔断器只能限制短路电流,不能真正分断电路。其优点是不必更换熔体,能重复使用。
|