关于仪表被用电器干扰的问题

[复制链接]

1

主题

4

回帖

61

积分

电工入门

Rank: 1

积分
61
发表于 2016-5-5 11:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
污水处理,现场污水池上有两个静压液位计,都是24V直流供电4-20毫安信号输出的两线制仪表。两个表分别安装在两个独立的污水池上。我现场一台110KW的变频风机启动,静雅液位计的液位就不准确调度幅度很大,停止风机数值就准确不跳动。排出了液位计探头晃动的原因,因为探头是固定的。两个表也有不同的表现,第一台表是不接入PLC而是在表头直接接入24V的电源,风机的启动和关闭就没有影响。第二台是在表头接入24V电源,不接入PLC也受风机启动停止影响。请问有什么办法可以解决吗 。我现场所有的信号传输线是屏蔽线。
发表于 2016-5-5 15:22:07 | 显示全部楼层
第一:屏蔽线两头接地。(信号线和变频器电源线和输出线分开走)
第二:可以考虑在4-20mA信号输入端和接地端并联一个滤波电容。

如果按上面还不能解决,就是做电源滤波了。可以参考变频器手册