1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压?

答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。

注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。

如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。

2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针?

答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。

3. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害?

答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。

大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。

内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。

4. 变电站接地网接地电阻应是多少?

答:大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / I Ω,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。

小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / I Ω,当用于1000V以上设备时,接地电阻R≤250 / I Ω电阻,任何情况下不应大于10欧。

5. 避雷针接地电阻应是多少?

答:独立避雷针的接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上的避雷针,其集中接地电阻一般不大于10欧。

6. 隔离开关的作用?

答;1.明显的断开点

2.切断小电流

3.改变运行方式

7. 工作票许可人的职责?

答:1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;

2.工作现场布置的安全措施是否完善;

  3.负责检查停电设备有无突然来电的危险;

4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

8. 保证安全的组织措施是什么?

答:1.工作票制度;

2.工作许可制度;

3.工作监护制度;

4.工作间断.转移和终结制度。

9. 哪些工作需要填写第一种工作?

答:1. 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

2. 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。

10. 哪些工作需要填写第二种工作票?

答:1.带电作业和在带电设备外壳上的工作;

2.控制盘和低压配电盘.配电箱.电源干线上的工作;

3.二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;

4.转动中的发电机.同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

5.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

11. 工作票许可人在完成现场的安全措施后,还应做些什么?

答:1.会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压;

2.对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;

3.和工作负责人在工作票上分别签名。

12. 在工作票终结验收时,应注意什么?

答:由工作负责人记录所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作负责人共同检查设备状况(动过的接线、压板等),有无遗留物件,现场是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名,终结工作票。

13. 保证安全的技术措施是什么?

答:1.停电

2.验电

3.装设接地线

4.悬挂标示牌和装设遮栏

14. 工作票上工作负责人变动需有什么手续?

答:需要变更工作负责人时,应由工作签发人将变动情况记录在工作票上。

15. 本所有几种标示牌,说明每种的用途?

答:标示牌六种:

1.在一经合闸即可送电到工作地点的开关和闸刀的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌.

2.如果线路上有人工作,应在线路闸刀和开关操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作” 标示牌.

3.在施工地点临近带电设备的遮栏上,室外工作地点的围栏上;禁止通行的过道上;商压试验地点;室外构架上,工作地点临近带电设备的横梁上均应悬挂“止步,高压危险!” 标示牌.

4.在工作人员上下的铁架、梯子上悬挂“从此上下”标示牌.

5.在工作地点悬挂“在此工作”标示牌.

6.在工作人员上下的铁架临近可能上下的另外铁架上或运行中变压器等设备的梯子上挂“禁止攀登,高压危险!” 标示牌.