旧题重谈,星角启动主电路△启动时连接方式不一样,对运行有何影响,

[复制链接]

9

主题

151

回帖

2045

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2045
发表于 2015-12-16 21:18:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个图,KM1与KM2连接方式不一样,即使都是星角启动,他会对运转产生多大影响,谢谢,
IMG20151216211222.jpg
IMG20151216211148.jpg
发表于 2015-12-17 13:34:18 | 显示全部楼层
由于您的控制回路看不见 ,根据您的主回路的接法进行分析:第1图,KM1闭合为三角形启动,KM2、KM3闭合为星形启动。第2图,KM1、KM2闭合为三角形启动,KM1、KM3闭合为星形启动。这个答案仅供您参考。

9

主题

151

回帖

2045

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2045
 楼主| 发表于 2015-12-20 12:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师,真心感谢

1

主题

61

回帖

793

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
793

活跃会员最佳新人爱心捐助

发表于 2015-12-28 12:40:37 | 显示全部楼层
没有发现第一图采用了两个时继吗?