       一住宅配电箱中,其中一路线经墙面砖仅接至两个插座,该线路由一个单P小型断路器控制。用户反应该线路小型断路器一合上就跳(小型断路器)。所以该线路的火线是故意脱开放边上的。
       检查:1.断开电源,卸下插座面板,用数字万用表蜂鸣挡测插座上的火线、零线接线端子,无导通;
                  2.接通电源,先合上小型断路器,再用故意脱开放边上的该线路的火线去碰该小型断路器下方的接线端子,小型断路器应声断开。


      从第1点看火线、零线没有短路;从第2点看,跳小型断路器是火线、零线碰线(短路)引起。难不成跳空开(小型断路器)也是漏电所致?可惜没摇表。
      


       都把我搞糊涂了,请高手给支支招。

0

主题

141

回帖

2586

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2586
发表于 2015-12-14 10:33:34 | 显示全部楼层
1.换个短路器试试   2.有可能是插座零线和地线接反

点评

1.换新的短路器还跳;2.插座上没设地线。  发表于 2015-12-14 11:37

2

主题

508

回帖

7961

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
7961
发表于 2015-12-14 11:11:05 | 显示全部楼层
个人建议:1.拆除出线,合上单P,确认单P是否工作正常,正常的话进入步骤2
               2.替换法,接到另外一个单P试试看,若另外单P不跳闸,则需要更换一个新的,若跳闸,则进                                                   
                 行下一步
               3.移除该组线路所有用电器,测量线路是否有短路、碰线,若正常,则接入单P,插座插上带有   
                 3脚开关的用电器,看单P是否跳闸,若跳闸则为零地接反,若不跳闸,进入步骤4
                4.只能出动摇表了

3

主题

135

回帖

1369

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1369
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:39:21 | 显示全部楼层
lzq 发表于 2015-12-14 11:11
个人建议:1.拆除出线,合上单P,确认单P是否工作正常,正常的话进入步骤2
               2.替换法,接到 ...

只差第4步没做了

0

主题

18

回帖

177

积分

电工入门

Rank: 1

积分
177
发表于 2015-12-14 21:43:49 | 显示全部楼层
有没有把 插座打开 看看 插座是好是坏  

点评

这个可以排除  发表于 2015-12-17 00:50

0

主题

18

回帖

177

积分

电工入门

Rank: 1

积分
177
发表于 2015-12-17 14:39:28 | 显示全部楼层
如果都正常 应该是线有问题了吧