比如隔离变压器有25va  60va 120va   根据什么去定位要多大的    一6继电器要选多少 ?  
发表于 2015-11-29 12:43:52 | 显示全部楼层
va是视在功率。25VA  也就是说它可以接  功率为25W的负载(包括有功和无功) 。
继电器大约  1W  左右,那25W  可以接25只继电器。因继电器是感性负载所以会有无功, 所以会小于25只。

这些小器  一般都没有标明功率,这是我们上正式课的时候实际测量。220V  接触器  在7W  左右。
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。