电缆电线常识小问答
11、电缆敷设前应进行哪些查看工作?
答:(1)支架应完全、油漆完好。
(2)电缆类型、电压、标准契合描绘。
(3)电缆绝缘杰出,当对油纸电缆的密封有置疑时,应进行受潮判别;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应实验合格。
(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。
12、对油纸绝缘电力电缆密封有置疑时,怎么用较简略的办法查看电缆绝缘纸是不是受潮?
答:把电缆绝缘纸点着或放入150℃左右的电缆油中查看,无“嘶嘶”声或白色泡沫呈现,阐明未受潮。
13、电缆象征牌应注明啥内容?编写有何需求?
答:象征牌上应注明电缆线路描绘编号、电缆类型、标准及始点,并联运用的电缆应有顺序号。需求笔迹明晰、不易掉落。
14、直埋电缆的方位象征应设置在哪些方位?
答:在电缆两头,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。
15、制造电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前怎么进行排潮处置?
答:(1)恒温枯燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温枯燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入枯燥的密封筒内。
(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底坚持30mm间隔,经必定时刻后油面不再发生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超越一切装入的物体并将其密封。
16、电缆外护层的效果是啥?
答:维护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。
17、室外电缆沟应契合哪些需求?
答:电缆沟上部应比地上稍高,加盖用混凝土制造的盖板,电缆应平敷在支架上,有杰出的排水管。
18、电缆内护层的效果是啥?
答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体触摸,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械损伤。
19、运用钢丝钳时应注意些啥?
答:运用前,必定要查看绝缘柄的绝缘是不是完好无缺,运用时不可用钢丝钳剪切超越标准所答应的金属线材,并制止用钢丝钳替代锤子击打东西,防止损坏。
20、啥叫绝缘强度?
答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个致使绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。
21、交联热缩短电缆附件有哪些长处?
答:这是一种新型资料,它与如今其他类型附件比拟具有电气功能优越、体积小、质量小、设备简洁、资料配套等长处,别的还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等才能。
22、对电缆导体衔接点的机械强度有何需求?
答:衔接点的机械强度,通常低于电缆导体自身的抗拉强度,关于固定敷设的电力电缆,其衔接点的抗拉强度需求不低于导体自身抗拉强度的60%。
23、电力电缆的绝缘层资料应具有哪些主要功能?
答;应具有下列主要功能:
(1)高的击穿强度;
(2)低的介质损耗;
(3)适当高的绝缘电阻;
(4)优秀的耐放电功能;
(5)具有必定的柔软性和机械强度;
(6)绝缘功能长时间安稳。
24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规则?
答:关于铜芯电缆,当牵引头部时,答应牵引强度为70N/cm;关于铝芯电缆,当牵引头部时,答应牵引强度为40N/cm;若使用钢丝网套牵引时,铅护套电缆答应强度为10N/cm;
铅护套电缆为40N/cm。
25、对电缆维护管有何规则?
答:(1)电缆需求穿维护管敷设时,管子内径不该小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不该小于100mm;
(2)电缆管的曲折半径应契合所穿入电缆曲折半径的规则;
(3)每根管子最多不该超越三个弯头,直角弯不该多于2个。

26、怎么丈量电缆护套的外径?
答:在护套圆周上均匀散布的五点处,丈量护套外径和其均匀值,其均匀外径既为护套的外径。
27、不一样截面的铜芯电缆怎么衔接?
答:不一样截面的铜芯电缆衔接,可采用开口弱背铜接收,以锡焊法衔接,也可用纯铜棒按不一样的截面需求衔接成铜接收,以压接法衔接。
28、简述10KV交联电缆热缩式制造户内终端头的进程?
答;(1)预备期间:查看热缩电缆附件是不是完备,类型是不是般配,查看并承认电缆有无潮气后,查看电缆。
(2)切除剩余电缆,依据现场状况决议电缆长度。
(3)剥除护层。
(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。
(5)填充三叉口及绕包密封胶。
(6)设备三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开端缩短,先往根部,再往指部。
(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,禁止损伤主绝缘,铲除洁净半导电层。
(8)设备应力管,管口端部分支套对接后热缩。
(9)设备接线端子。
(10)设备绝缘管。
(11)设备密封管。
(12)核相后设备相色管。
29、户内、野外预制式终端设备进程有哪些?
答:(1) 将电缆按预订方位就位、固定、清洗表面,参照阐明书剥在外护套,如有特别需求,外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。

(2) 由外护套口向上量取需求尺度,切除剩余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中心加热缩短,由指套上口向上量取规则尺度(35kv为350~380mm)。去掉剩余铜带(保存20mm),再保存半导体预订方位,压接出线端子密封。
30、在啥状况下,现场设备的电动机应进行抽芯查看?
答:电动机有下列状况之一时,应进行抽芯查看:
(1) 出厂日期超越制造厂确保期限者;
(2) 经外观查看或电气实验,质量有可疑时;
(3) 敞开式电机经端部查看有可疑时;
(4) 试运转时有异常状况者。
31、发电机手动同期并排应具有哪些条件? 答:发电机并排的三个条件是待并发电机的电压、频率、相位与运转体系的电压、频率、相位之差小于规则值。
32、母线设备施工完,应进行哪些查看?
答:应进行下列查看:
(1)金属构件的加工、制造、焊接螺接应契合规则;
(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应完全牢靠;
(3)母线制造及设备架应契合规则,相间及对地电气间隔契合需求;
(4)瓷件、铁件及胶合处应完好,充油套管应无渗油,油位正常;
(5)油漆完好,相色正确,接地杰出。
33、在35kv及以下电力电缆接头中,改进其护套断开处电场散布的办法有几种(请列出五种),并简述其办法。
答:(1)胀喇叭口:在铅包切断处把铅包边际撬起,成喇叭状,其边际应润滑、圆整、对称。
(2)预留统包绝缘:在铅包切断至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。
(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。
(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属资料包成锥形,人为地将屏蔽层扩展,以改进电场散布。
(5)等电位法:关于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概略绝缘表面上包一段金属带,并将其衔接在一起。
(6)装设应力操控管:关于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层结尾方向经半导体带至线芯绝缘概略包绕2层半导体带,然后将相应标准折应力管,套在铜屏蔽的结尾处,热缩成形。
34、电缆支架的加工应契合哪些需求?
答:(1)钢材应平直,无显着歪曲,下料差错应在5mm范围内,切断应无卷边,毛剌;
(2)支架应焊接结实,无显蓍变形,各横撑间的笔直净距与描绘误差不该大于5mm;
(3)金属支架有必要进行防腐处置,坐落湿热、盐、雾以及有化学腐蚀区域时,应依据描绘作特别的防腐处置。
35、列举出你了解的电缆架。
答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。
36、敷设电缆应满意哪些需求?
答:应满意以下需求:
(1)安全运转方面,尽可能防止各种外来损坏,进步电缆线路的供电牢靠性;
(2)经济方面,从出资最省的方面思考;
(3)施工方面,电缆线路的途径有必要便于旋工和投运后的修理。
37、制造电缆终端头或中心接头的绝缘资料有哪些?
答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。

38、简述电缆头制造的通常操作程序。
答:(1)制造前的预备:包含○1阅览设备阐明书;○2观察现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制造前测验等。
(2)接头的制造进程:包含○1切断剩余电缆;○2电缆维护层的剥切;○3导体衔接;○4包绕绝缘(或缩短管材);○5设备接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处置等。
(3)制造后电气测验。
39、电缆维护管的加工应契合哪些需求?
答:(1)管口应无毛剌和尖利楞角,管口宜做成喇叭形。
(2)电缆管在弯制后,不该有裂缝和明显的凹瘪表象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的曲折半径不该小于所穿入电缆的最小答应曲折半径。
(3)金属管应在表面涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层脱落处也应涂以防腐漆。

40、电缆的摆放契合哪些需求?
答:(1)电力电缆和控缆不该装备在同一层支架上。
(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层装备,通常状况宜由上而下,但在富含35kv以上高压电缆引进柜盘时,为满意曲折半径,可由下面上装备。
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。
发表于 2013-12-2 19:33:11 | 显示全部楼层
感谢楼主分享  学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-11-22 00:22 , Processed in 0.125257 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表