大家好,我来 工业之家,快三个月,我是零基础的零基础,一直在琢磨想接个正反转,前段时间接了一次没接成功,一直对我有点打击,我一直在看电路图反复的对照,一根线挨着一根线的走,还是没发现出问题,当时的情况是一个 接触器工作一个不工作,后来我有事情给搁下了,今天我又一次把物件全拿出来,说明一下,我是自己在家里做实验,看着电路图仔细的接着,大约有半个小时吧,接好了,用万用表量了一下,没什么问题,就把电送上了,还是以前那样,一个接触器工作一个不工作,可把我愁得,真有点头大了,心里想怎么还不能工作,后来想着强哥说的遇到问题反复测试,不能急躁,尤其是做我们这个电工行业,冷静了一下,找找问题吧,知道是有问题,但是,对于诊断,没经验,只好一步一步查,刚开始怀疑接触器,量了量,线圈,常闭,常开,都正常,剩下就是 按钮了,我这个按钮一个比一个新,在心里还是不怀疑的,又确定量了一下,常闭常开都正常,一时没招了,休息了一下,只能用最笨的一个办法检查了,拿着万用表,把电送上,一只表笔在断路器下的N线上,一只跟着线路走,走到SB3常开上,按下按钮没电过来,一下子眼睛亮了,折腾了这么长时间,原来问题出在SB3的常开上了,这个按钮常开,用万用表量的时候没按下来量是量不出来的,你量它的时候,它是开着呢,所以说就觉得是正常的,没放在心上,还得说一下,按钮的这个常开,不仔细看还不看,它那边还有好多字挡住了,不细心观察了看不到,最后总结遇到问题冷静分析,把所有的可能都想到,一步一步排查,总能解决。 谢谢工业之家所有的老师,能给这样好的平台学习,祝工业之家越办越火。
|