1. 自动阀门控制中,接受4-20mA作为阀门开启位置信号。然而,发现在自整定过程中屡次失败,并且受对讲机影响严重。但是用表电流档量得控制信号确为4-20mA没问题,所以,哪位师兄能够详细解释下其中原委。

2.气动控制的阀门,只有开启和关闭两种状态。位置反馈使用了易福门的接近开关,将信号送往康斯博格中控系统。开关量信号,按道理讲十分简单,然而当阀在开启位置,控制系统中的关闭信号一直在闪烁。于是系统会报错。
同样可以测量得到接近开关断开闭合没有问题,在分站中短接,也没有问题,只要一连上线后就会出现上述现象,高频的断开闭合信号用万用表无法量出。
分站箱内绝缘较低,是否会造成上述影响?
怀疑是否因为反馈线与220VAC共同敷设有关?(但是虽然大部分不正常,但有几个正常,令人费解)
发表于 2015-7-21 09:41:55 | 显示全部楼层
两个情况都像是干扰。距离有多远?有没有用带屏蔽的信号线?
信号要和强电分开走线的