设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 1923|回复: 4

有关限位开关触点并联不明白之处求教!

[复制链接]
发表于 2015-6-13 20:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 大欣 于 2015-6-13 20:17 编辑

公司里有台设备,里面用到的升降电机上有一个限位开关,工程师说把这两组触点并联起来能够更保险,一组触点失效还有另一组触点有效,而且在两组并联的触点上还加了一个二极管,我现在不怎么懂,第一,这个电路图应该是怎么样的?能不能画出来看得更清楚,光看实物看不懂!第二,为什么要加一个二极管?听工程师说是为了保护电路,为什么可以保护电路?请行家里手帮我解答一下,谢谢了!实物照片如下:

升降体上的限位开关全图

升降体上的限位开关全图

近景图

近景图
发表于 2015-6-14 22:40:50 | 显示全部楼层
       两组触点并联起来   有分流的作用!还有嘛就是您说的那样,就算有一个触点坏掉也还能使用,直到两个触点都坏掉。

       触点是开关量控制电机,断开的时候线圈会产生一个较高的电压(自感),这个电压可能会击穿驱动元件或形成一个很强的尖峰干扰。为了消除这个影响,在线圈处反向并联一个二极管,用于吸收自感产生的电流,从而起到保护作用。
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。
 楼主| 发表于 2015-6-16 15:16:05 | 显示全部楼层
工业之家_雷强 发表于 2015-6-14 22:40
两组触点并联起来   有分流的作用!还有嘛就是您说的那样,就算有一个触点坏掉也还能使用,直到两个 ...