PLC控制变频器的方式
        第一、硬接线的方式。变频器自带的DI,DO,AI,AO端子与PLC的DI,DO,AI,AO通过接线连接起来。实现方法大体就是通过编程控制PLC的DO模块输出,为变频器提供一对干触点(无源触点),再用这对干触点来驱动变频器的启动,停止或者电动等。然后PLC的AO模块输出4-20mA、0-10V等模拟信号连接到变频器的AI端子实现一个模拟给定控制变频器输出频率达到调速的目的。变频器的DO端子可以输出一些如运行、故障等状态信号接入PLC的DI模块,当然也有变频器的AO端子输出如变频器的频率、温度、电流等4-20mA、0-10V模拟信号进入PLC的AI模块;
       就是将PLC的开关量输出信号连接到变频器的输入端子上 ,用开关量信号控制 启动、停止、正转 、反转、调速(多段速);还可以用PLC的模拟量输出信号(0-10V或4-20mA)控制转速
        第二、通讯的方式。而通讯的方式呢现在最常见的是Profibus-DP(西门子)的方式。这需要变频器支持这种通讯方式,一般是需要附加订一个DP通讯板(硬件)安装在变频器上面,当然也有通讯板外置然后通过光纤与变频器的控制单元连接的如ABB的NPBA-12通讯模块。PLC与变频器之间连接好DP通讯线缆,其他不需要任何硬连接的线了。那么接下来的工作就是通过PLC编程来控制变频器。
        大部分变频器都有通信接口(大多有RS485接口如三菱、台达等);可以使用PLC的RS485(RS232是需要加转换器)与变频器的RS485接口通过 ,西门子变频器除了DP通讯方式,还有USS协议通讯等;通信方式控制启动、停止、正转 、反转、调速,还可以通过这种方式修改变频器的参数。



3

主题

148

回帖

1675

积分

初级电工

Rank: 4

积分
1675
发表于 2015-4-20 16:44:19 | 显示全部楼层
有没有图参考一下

0

主题

39

回帖

391

积分

电工入门

Rank: 1

积分
391
发表于 2016-4-13 21:05:58 | 显示全部楼层
好帖,非常感谢楼主!

0

主题

25

回帖

179

积分

电工入门

Rank: 1

积分
179
发表于 2016-5-4 08:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,学习了。

0

主题

105

回帖

550

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
550
发表于 2022-7-16 11:22:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-11-21 18:23 , Processed in 0.124184 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表