1、电流对人体的危害和伤害

电流对人体的危害是一个很复杂的问题,对于同样的触电情况,不同的
人所产生的生理效应是不同的。电对于人的危害,主要来自电流,当电流流经人体,人就会产生病态的生理效应;若电流较大,流经时间较长,就会产生灼伤、烧伤、甚至致人死亡。根据危害程度,将电流分为3个等级:感知电流摆脱电流致命电流人体触电时间越短、危害越小。经试验,当人体通过10mA电流时,在5s之内不会受到伤害,在20mA时,不得超过2s,在50mA以上时,就有生命危险了。因此即使安全电流,若流过人体的时间过久,也会造成伤亡事故。这是因为随着电流在人体内时间增长,人体发热出汗后,人体电阻会逐渐减小,而电流随之逐渐增大的缘故。实验还告诉人们:人体通过频率为50Hz交流电、电流达50mA时,就开始失去自动脱离电源的能力,呼吸也变得困难;通过100mA电流,就会使心室纤颤血液循环停止,最终导致死亡。因为人体电阻通常约为1kΩ(当个人防护措施较差时,电阻还会更小)。当人触及到220V电压,其流过人体电流由欧姆定律可知为:
   I=V/R=220V/ 1kΩ=220mA远远超过人体能承受的电流值。
   电流对人体的伤害分为两种:电击电伤
   电击:是指电流通过内部,影响呼吸、心脏和神经系统,造成人体内部组织的破坏而导致死亡。
   电伤:是指电流对人体外部造成的局部伤害,如电弧烧伤等。电击和电伤也可以同时发生,这在高压触电事故中是常见的,但绝大多数触电事故都是电击造成的。
2、触电事故的种类
根据触电的不同原因,可将触电事故分为4类:
2.1与带电体直接接触触电:当人体与带电体直接接触时,通过人体的电流与其接触的电力系统的运行方式和触电人接触带电部分的方式有关。
①与中性点接地系统单相触电。当人体触到任何一相导体时,电流从相线经人体再经大地流回到中性点,这时加在人体的电压是相电压,其危险程度取决于人体本身的电阻和人体与地面的接触电阻
②与中性点不接地系统的单相触电。这种系统在都是6kV以上的系统,当人体触到任何一相导体时,电流经过人体和另外两相的对地电容形成回路,这个电流虽然是电容电流,但也足以危及人身安全。
两相触电。当人体接触到同一系统的两相导线时,加到人体上的电压为线电压,其值比相电压大1.732倍,通过人体的电流只取决于人体的电阻及人与导体的接电阻之和,两相触电是最危险的触电。
2.2接触电压触电。当电气设备绝缘损坏时,外壳就会带电,若人体接触到这些外壳就会发生触电的危险,触电情况与接触带电体一样。
2.3与带电体的距离小于安全距离而触电。
3、触电事故的规律
3.1接季节分析,触电事故一般发生在每年的2~3季度,原因是高温多雨,温度高,人们出汗多,是触电伤害的高峰季节。
3.2按事故地点分析,触电事故主要发生在抽水、磨石地面施工、浇注混凝土等潮湿作业环境及照明用电。
3.3发生事故主要原因是:临时用电线路乱拉乱接,零线相线接错或设备外壳未接保护零线及保护接零保护接地混用,没有采用三级配电二级保护措施和设置漏电保护开关
3.4接触电伤亡的人员分析,触电伤害的一般是工人、临时工农民工
3.5按电器设备分析,手持电动工具、临时性设施触电事故多,或伪劣电气产品通过不同渠道进入市场直到施工现场使用导致触电。
3.6企业安全管理差和安全技术水平低的单位往往触电事故多;错误操作违章作业触电多;高温、潮湿,有导电粉尘腐蚀性介质、现场混乱、现场设备多的作业环境中的触电事故多等等。
4、触电事故的预防措施
综合以上电对人体的危害和触电事故的种类及触电事故规律的分析可见,在现代建筑工程施工时基本上以电为动力,随着社会发展和科技进步,种类繁多的电动建筑机械和电动工具大量进入施工现场,施工作业与电的接触愈来愈密切,可以说没有电力的应用,现代建筑工程施工是不可能进行的,与此同时,施工用电安全问题也日益突出起来。如何有效地防止各种电气事故,尤其是人体触电伤害事故已经成为普遍关注的课题。
触电的防护方法和渠道是多种多样的,在管理上,各级领导都要把安全用电作为大事来抓,加强安全教育,提高全体职工的安全用电意识,坚持安全交底制度,加强安全监督和检查,消除各种不安全因素,将触电事故消除在萌芽之前。
4.1努力提高职工素质
提高职工素质是预防触电事故的根本措施之一,电工特殊工种,应经培训考核审查合格后发给操作证,持证上岗。对一般电器设备操作人员也应进行岗前教育培训,让他们懂得电气设备的性能及触电的危害。
4.2管理到位,把好所有关口
防止触电事故,关键是加强管理。在管理上应做到:
①抓教育。安全意识的高和低是一个大前提,什么是遵章守纪,什么是违章违纪;什么是正确操作,怎样是错误操作,都要通过教育来学会。同时,要学会对触电者的应急抢救。
②抓措施。一个新开工程,必须根据规范要求,事先做好临时用电的施工设计,采用三相五线配线,采用五芯电缆,并严格按照TN-S系统的要求进行保护接零。
③抓验收交底。当一个施工现场临时用电设施布置完毕后,在使用前应进行验收,依据是JGJ46-88和JGJ59-99的《施工用电检查评分表》等强标。验收后还要对操作者进行安全技术交底。并要履行签字手续。
④抓防护。在设施方面,采用国家电工委员会认可生产的漏电保护装置、设置三级配电两级保护;在个人防护方面,必须强调劳动保护用品的作用,应按规定穿戴绝缘手套绝缘鞋带电作业应有人监护
⑤抓检查。电器设施在使用中,要经常进行检查,发现有事故隐患要及时整改,这也是预防发生触电事故的最后一道关口。
4.3正确做好防触电保护
①采用TN-S供电系统,认真做好重复接地
TN-S系统中是将工作零线N与保护接地线PE分开,设备外壳与保护接地线PE线直接相连接,该系统克服了TN-C系统和TT系统的不足,当三相负载不平衡时,PE线上也无零序电流。为防止断线,应在PE线接近施工现场的起端、中端、末端做不少于3处的重复接地,其电阻值不得大于10 。
②正确安装使用漏电保护器
采用TN-S系统后;当发生漏电时,保护零线为漏电电流提供了通路和起到降低设备外壳对地的电位的作用。当漏电较严重时,如果短路保护器不动作,则PE线仍将流过较大漏电电流,设备外壳对地电位仍较高,当人体触及时会受到不同程度的伤害,为克服TN-S系统的不足,在技术上构造一个可靠的触电保护系统。即装设漏电保护器,其必须设置至少二级漏电保护,一般要求在一级或二级配电处设置第一级漏电保护,要求单机设备在开关箱接近设备端设置第二级漏电保护,其漏电动作电流应<30mA,动作时间应<0.1s。总配电箱和开关箱要实现分级、分段保护目的,两级漏电保护器额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配
追问:最后不完整回答:总配电箱和开关箱要实现分级、分段保护目的,两级漏电保护器额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配置。施工现场虽然改TN-C为TN-S后,提高了供电安全,但由于仍然存在着保护灵敏度有限问题,对于大容量设备的碰壳故障不能迅速切断保险,对于较小电流的漏电故障又不能切断保险,而这种漏电电流对作业人员仍然有触电危险,所以还必须加装漏电保护器进行保护。在加装漏电保护器时,不得拆除原有的保护接零(接地)措施。
③隔离开关
 a隔离开关一般多用于高压变配电装置中。隔离开关没有灭孤能力,绝对不可以带负荷拉闸或合闸,否则触头间所形成的电孤,不仅会烧毁隔离开关和其他邻近的电气设备,而且也可能引起相间或对地孤光造成事故,因此必须在负荷开关切断以后,才能拉开隔离开关,只有先合上隔离开关后,再合负荷开关。
 b总配电箱、分配电箱以及开关箱中,都要装设隔离开关,满足“能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离”的规定。
 c空气开关不能用作隔离开关。
 d“一机一闸一漏一箱” 每台用电设备应有各自专用的开关箱,不允许将两台用电设备的电气控制装置合置在一个开关箱内,避免发生误操作等事故。必须实行‘一机一闸’制,严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备,防止误操作事故的发生。
 ④配电线路
 a“架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。”这里强调了必须采用“绝缘”导线,由于施工现场的危险性,故严禁使用裸线。导体和电缆是配电线路的主体,绝缘必须良好,是直接接触防护的必要措施,不允许有老化、破损现象,接头和包扎都必须符合规定。
 b“电缆干线就采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械伤害和介质腐蚀。”“穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及电缆引出地面从2m高度到地下0.2m处,必须加设防护套管”,施工现场不但对电缆干线应该按规定敷设,同时也应注意对一些移动式电气设备所采用的椽皮绝缘电缆的正确使用,应采用钢索架线,不允许长期浸泡在不中和穿越道路不采取防护措施的现象。
 c电缆埋地
 直埋电缆必须是铠装电缆,埋地深度不小于0.6m,并在电缆上下铺5cm厚细砂,防止不均匀沉降,最上部覆盖硬质保护层,防止误伤害。
 对高层、多层建筑施工的室内用电,不允许由室外地面电箱用橡皮电缆从地面直接引入各楼层使用。其原因:一是电缆直接受拉易造成导线截面变细过热;二是距控制箱过远遇故障不能及时处理;三是线路乱不好固定容易引发事故。“在建高层建筑的临时配电必须采用电缆埋地引入,电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定。最大弧垂距地不得小于1.8m。”电缆垂直敷设后,可每层或隔层设置分配电箱提供使用,固定设备可设开关箱,手持电动工具可设移动电箱。
  5 结束语
  实践证明,根据建筑施工中常见的问题,采取相应的处理措施,对于预防触电事故的发生是十分有效的,保证了人民生命和财产的安全,避免了不该出现的损失。为了加强建设工程安全生产,保障人民群众的生命和财产安全,为了建筑事业的健康发展,也为了经济社会的和谐发展,在建筑电气施工过程中,操作者务必时刻绷紧安全生产这条神经,坚决贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,只有这样,我国的建筑事业才能健康蓬勃地发展。




电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识

0

主题

17

回帖

49

积分

电工入门

Rank: 1

积分
49
发表于 2016-12-19 21:12:32 | 显示全部楼层