一、 常用的电气设备等安装高度
1、配电箱:一般箱底距地1.5m
2、灯具: 依据设计管线一般沿顶棚敷设。
3、开关:拉线开关:一般距顶0.3m
板式开关:一般距地1.3m-1.5m
4、插座:一般插座安装高度距地0.3m,管线一般沿地面敷设。
其它插座:空调插座、防水插座等安装高度距地1.5m—1.8m,管线一般沿顶棚敷设。
5、聚氯乙烯塑料铜线:BV
6、聚氯乙烯塑料铝线:BLV
二、 建筑电气工程施工图常用图形符号
1、动力、照明线路在平面图上的表示方法
①线路配线方式符号
具体符号:
SC 焊接钢管配线 TC (DG) 电线管(薄壁钢壁)配线
P (VG) 硬塑料管配线(PVC) PC (RVG)软塑料管配线
F(SPG) 金属软管(蛇皮管)配线 CT 电缆桥架配线
②线路敷配部位符号
M (S) 沿钢索配线 BE (LM) 沿梁或屋架下弦明配线
CLE(ZM) 沿柱明配线 WE(QM) 沿墙明配线
FC (DA) 埋地面(板)敷设 CLE(KZM) 跨柱明配线
CE(PM) 沿天棚明配线 BC(LA) 在梁内或沿梁暗配线
CLC (ZA) 在柱内或沿柱暗配线 WC (QA) 在墙内暗配线
CC (PA) 在顶棚内暗配线
③线路文字标注格式
a-b(c×d)e-f
式中 a——线路编号或线路用途符号;
b——导线型号;
c——导线根数;
d——导线截面,不同截面分别标准;
e——配线方式符号及导线穿管管径;
f-—敷设部位符号。
2、动力、照明设备在平面图上表示方法
①用电设备标注格式
式中a——设备编号;
b——额定功率,kW;
c——线路首端熔断片或自动开关脱扣器电流,A;
d——安装标高,m。
②电力和照明配电箱标注格式
当需要标注引入线规格时为:
式中 a——设备编号
b——设备型号;
c——设备功率,kW;
d——导线型号;
e——导线根数;
f——导线截面,mm2;
g——导线敷设方式及部位。
③灯具的标注方法
若为吸顶灯则为:
式中 a——灯具数量;
b——灯具型号或编号;
c——每盏照明灯具的灯泡(管)数量;
d——灯泡(管)容量,W;
e——灯泡(管)安装高度,m;
f-—灯具安装方式(WP、C、P、R、W、);
L——光源种类(Ne,Xe,Na,Hg,I,IN,FL)。
④开关及熔断器标注格式
当需要标注引入线规格时为:
式中 a——设备编号
b--设备型号;
c--额定电流,A;
i--整(镇)定电流,A;
d--导线型号;
e--导线根数;
f—导线截面,mm2;
g--导线敷设方式及部位。