设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 859|回复: 7

继续请教模拟软件

[复制链接]

5

主题

22

回帖

256

积分

电工入门

Rank: 1

积分
256
发表于 2015-1-29 17:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
NewKC_17时09分48秒1.jpg
今天学习了一个直流电动机启动电路
NewKC_17时10分24秒2.jpg
模拟实验的时候KM2,KM3线圈是同时得电工作的,没有反应出来两者的时间差
NewKC_17时10分58秒3.jpg
这是KT1的时间设置
NewKC_17时11分28秒4.jpg
这是KT2的时间设置
我哪里做的有问题吗    求指教   谢谢

5

主题

22

回帖

256

积分

电工入门

Rank: 1

积分
256
 楼主| 发表于 2015-1-29 17:58:34 | 显示全部楼层
请教  变压器和整流器的使用方法
发表于 2015-1-31 08:23:09 | 显示全部楼层
您用的是断电延时啊~!KT线圈断电后才开始延时。
上面一张图时间  设置正常的。
下面一张图   时间太久了。90000*60
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。
发表于 2015-1-31 08:38:44 | 显示全部楼层
QQ截图20150131083621.png


只是模拟不考虑电压问题


欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。

5

主题

22

回帖

256

积分

电工入门

Rank: 1

积分
256
 楼主| 发表于 2015-1-31 09:33:08 | 显示全部楼层
工业之家_雷强 发表于 2015-1-31 08:23
您用的是断电延时啊~!KT线圈断电后才开始延时。
上面一张图时间  设置正常的。
下面一张图   时间太久了 ...

是的用的断电,按SB2启动后KM1的常闭触点断开,KT1,KT2线圈同时断电开始计时工作,KT1先到时间触点闭合,然后KT2到时间触点闭合。但是现在在模拟里我接通SB2后,KT1,KT2同时工作闭合触点,没有反应出来时间前后的顺序,是我哪里设置错误了吗

5

主题

22

回帖

256

积分

电工入门

Rank: 1

积分
256
 楼主| 发表于 2015-1-31 09:48:39 | 显示全部楼层
昨天 学习了并励直流电动机正反转电路,并励直流电动机能耗制动电路,并励直流电动机启动,调速,制动综合电路,认识可调电阻,欠流继电器,欠压继电器  。 在软件了不认识啊,提示的英文在百度里翻译不出来。希望有时间帮忙整理下个个元件的说明 ,  谢谢   谢谢   谢谢
发表于 2015-1-31 14:34:56 | 显示全部楼层
只是一个  模拟软件   不可能什么都有的。只有一些   最为常见的电气
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。

0

主题

21

回帖

118

积分

电工入门

Rank: 1

积分
118
发表于 2015-3-28 22:12:46 | 显示全部楼层

感谢楼主无私奉献