设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 998|回复: 4

台达变频器偏置电压怎样计算??

[复制链接]

19

主题

228

回帖

2831

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2831
发表于 2014-12-16 19:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
台达变频器偏置电压怎样计算?
台达变频器偏置与增益设置2.png
台达变频器偏置与增益设置1.png
发表于 2014-12-20 19:44:09 | 显示全部楼层
偏压要求20Hz=(20/50)*100%=40%
4-00   =  40%
增益50Hz  出厂的时候就是50Hz了  所以4-02 不用修改

   
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。

19

主题

228

回帖

2831

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2831
 楼主| 发表于 2014-12-21 19:11:08 | 显示全部楼层
强哥好4-00 根据要求是:电压比的百分率,也就是要下面点的横向坐标值(负的电压值)与电压(10伏)相比的百分数,因此要求出下面点的坐标值,40%是频率的百分数,中间点的坐标(0  ,20)  ,上面点的坐标(0  ,50) ,下面点的坐标(?  ,0)。所以是 :?/10=?%

19

主题

228

回帖

2831

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2831
 楼主| 发表于 2014-12-21 19:13:05 | 显示全部楼层
强哥好4-00 根据要求是:电压比的百分率,也就是要下面点的横向坐标值(负的电压值)与电压(10伏)相比的百分数,因此要求出下面点的坐标值,40%是频率的百分数,中间点的坐标(0  ,20)  ,上面点的坐标(10  ,50) ,下面点的坐标(?  ,0)。所以是 :?/10=?%    (纠正)

19

主题

228

回帖

2831

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2831
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:47:14 | 显示全部楼层
终于算出了,与各位师傅分享,根据方程:Y=KX+B算出K=3  B=20 所以Y=3X+20 Y=0代入 0=3X+20
X=--20/3  X=--6.7  所以百分比是:6.7/10=67%
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-11-22 16:14 , Processed in 0.125961 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表