设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 1729|回复: 3

怎样计算UPS蓄电池放电时间?

[复制链接]

2

主题

10

回帖

207

积分

电工入门

Rank: 1

积分
207
发表于 2014-11-2 20:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神指点

2

主题

10

回帖

207

积分

电工入门

Rank: 1

积分
207
 楼主| 发表于 2014-11-2 21:24:03 | 显示全部楼层
大神们都哪去了 帮帮我啊
发表于 2014-11-3 09:43:43 | 显示全部楼层
蓄电池的放电时间要根据实际负载的功率来计算。   I=(Pcosφ)/(ηEi)   其中P是UPS的标称输出功率; cosφ是负载功率因数;  η是逆变器的效率;  Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。   将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。 首先要明确一个概念,就是蓄电池的放电电流与放电时间不是线性的,有人认为20A放电5小时就要用100AH的,这样就错了。蓄电池的容量一般都是20HR(小时率)的,也就是说只有以5A放电20小时才是配100AH的,因为100AH的电池在5A可以放电20小时,在10A时只有9小时左右,20A时只有4小时左右。但在2A时确可以放60小时以上。这就是蓄电池放电时间与电流的非线性关系
发表于 2014-11-3 09:49:25 | 显示全部楼层
如果知道蓄电池的容量,如何知道能放电多长时间?  比如现有一台6KVA的UPS,配了一组MF12-26(12V-26AH)的蓄电池,想知道能放电多长时间。6KVA的UPS功率因素是0.7,最大有功功率是4.2KW,首先要确定UPS后面接设备的实际功率是多大,可以估计一下,也可以用钳流表来测一下电流。  如果半载即2KW左右的话能延时多久呢?6KVA的直流电压是240V,放电终止电压是210V,逆变器效率是95%,这样电池的放电电流是:2000W/210V/0.95=10A,再对比上面的恒流参数表,MF12-26的电池在9.96时可以放电2小时,因此,如果设备功率为2KW时,这样一组电池的放电时间约为2小时
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-11-22 17:13 , Processed in 0.120583 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表