正反转

[复制链接]

4

主题

267

回帖

2940

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2940
发表于 2014-8-2 20:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急按钮 SBE


停止按钮 SBS

正转按钮 SBF1

点动正转按钮 SBF2

反转按钮 SBR 1

点动反转按钮 SBR 2

中间继电器KA

时间继电器KT

其他的就不说了,说说原理吧

首先刀闸QS闭合,按下点动正转按钮 SBF2,KM1吸合,电机M得电正转,停止按SBF2,KM1断开,电机M失电停止运转

按下正转按钮 SBF1,KA1工作,KA1完成自锁,KM1吸合,电机M得电正转,停止按SBF1,电机M继续工作

反转同上。时间继电器KT作用:防止电机M正转(反转)后马上反转(正转)对电网的冲击和电机的损害。

正反转自锁点动控制1.jpg
发表于 2014-8-3 22:12:54 | 显示全部楼层
这个图确实不错,但这种控制一般电机不大,这图仍需改进。希望看到你更好作品。。。
发表于 2014-8-3 22:22:09 | 显示全部楼层
这个图确实不错,但这种控制一般电机不大,这图仍需改进。希望看到你更好作品。。。

0

主题

241

回帖

3654

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3654

最佳新人

QQ
发表于 2014-8-4 03:17:42 | 显示全部楼层
用kt时间继电器断自己的电源不实用,存在大的问题

0

主题

58

回帖

723

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
723
发表于 2014-8-7 21:21:43 | 显示全部楼层
为什么按下SBF2,KM1吸合

4

主题

267

回帖

2940

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2940
 楼主| 发表于 2014-8-8 20:14:12 | 显示全部楼层
努力才幸福 发表于 2014-8-7 21:21
为什么按下SBF2,KM1吸合

km1线圈形成回路,km1就吸合