此电路图看不懂原理,请大虾帮助分析一下

[复制链接]
发表于 2014-6-24 09:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是一个延时通断不断循环,达到设定次数后自动断电的电路,但我对原理看得似懂非懂,请大虾们帮助分析一下这个电路原理,感谢不尽,先谢谢了!
1.jpg
发表于 2014-6-26 08:15:06 | 显示全部楼层
按下开关——KT得电——灯亮     设定时间到后K得电   灯灭 同时SR工作一次。。。。希望能帮助到你,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0

主题

2

回帖

18

积分

电工入门

Rank: 1

积分
18
发表于 2014-6-26 16:20:57 | 显示全部楼层
这个不难,楼上正解。
 楼主| 发表于 2014-6-27 17:11:03 | 显示全部楼层
18663083282 发表于 2014-6-26 08:15
按下开关——KT得电——灯亮     设定时间到后K得电   灯灭 同时SR工作一次。。。。希望能帮助到你,,,, ...

K的常开连接到SR计数器上有何用?
发表于 2014-7-9 19:33:11 | 显示全部楼层
就和按钮按一次一样

0

主题

10

回帖

202

积分

电工入门

Rank: 1

积分
202
发表于 2014-7-13 22:14:51 | 显示全部楼层
SR是什么啊?我觉得是画的有问题的

0

主题

10

回帖

202

积分

电工入门

Rank: 1

积分
202
发表于 2014-7-13 22:25:57 | 显示全部楼层
k的常开应该与SR串联,SR改成时间继电器

3

主题

23

回帖

194

积分

电工入门

Rank: 1

积分
194
发表于 2014-7-20 14:11:53 | 显示全部楼层
SR看不懂,是个什么玩意?

3

主题

23

回帖

194

积分

电工入门

Rank: 1

积分
194
发表于 2014-7-20 14:40:06 | 显示全部楼层
看懂了,这里关键在于时间继电器K的常开上面,K接在计数器的复位上面,每隔一段时间复位一次计数器,计数器的常闭再断开主回路目的是为了断开灯泡,下一步计数器再回复置位状态,计数器的常闭再回复到常闭,周而复始,灯泡就会亮N秒灭一次

3

主题

23

回帖

194

积分

电工入门

Rank: 1

积分
194
发表于 2014-7-20 14:42:04 | 显示全部楼层
说错了点,上面不是时间继电器K,而是中继器K