设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 956|回复: 2

电压降计算方法

[复制链接]

74

主题

310

回帖

9403

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
9403

优秀版主爱心捐助

发表于 2014-6-18 14:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压降计算方法
电压降根据下列条件计算:
1、 导线温度70~90℃;
2、 环境温度40℃;
3、 电缆排列(单芯); S=2D
4、 功率因数: cosθ=0.8;
5、 末端允许降压降百分数≤5%
6、 Vd代表电压降:
     Vd=K x I x L x V0(v)     I:工作电流或计算电流(A)      L:线路长度 (m)      V0:表内电压(V/A.m)     K:三相四线 K=√3 单相 K=1      单相时允许电压降:Vd=220V x 5%=11V      三相时允许电压降:Vd=380V x 5%=19V
7、 主电缆允许长度计算公式:
单相L= 11/1 x V0 三相L=19/√3 x I x V0
8、 例:主电缆70mm2,计算电流220A,电压降V0=0.36 X 10-3V/A.m
三相允许长度L=19/√3 x 200 x 0.36 x 10-3=130m





发表于 2014-6-18 19:18:11 | 显示全部楼层
好东西,可以收藏
电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识
发表于 2014-6-24 02:58:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-12-4 16:22 , Processed in 0.119456 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表